电容器放电线圈的额定容量
向各位请教个问题3.1.1 型 式 : 集合式电容器3.1.2 型号:TBB10-3000/3000-AKW3.4放电线圈: 型号:FDER-11/√3-1.7-1W3.4.1 技术要求⑴ 额定电压: 10 kV⑵ 额定一次电压: 11/√3 kV⑶ 系统额定频率: 50Hz⑷ 额定放电容量(单台): 1700 kvar⑸ 相数: 单相(6) 额定二次电压: 100/√3V(7) 额定输出及准确级: 100VA, 1级(8) 型式: 油浸式(9) 额定绝缘水平(按2000m海拔修正): 当电容器断开以后,其端子间的电压在5s后由√2UIn 降至50V以下吗?我不明白3000kvar的电容器配置1700kvar的放电线圈合适吗?那位给解释一下?
电力电容器放电线圈部分有要求吗?
小库说: 电力电容器放电线圈部分有要求吗? 1、放电线圈首末端必须与电容器首末端相连接。当串联电抗器置于电容器组得中性点侧时,放电线圈首末端可以与中性点相连接。 2、严禁将电容器组三台放电线圈的一次绕组接成三角形或“V”形接线,避免放电线圈故障扩大成相间事故。此外,因为行业标准DL/T653-1998不适用于接于线间的放电线圈,无法保证产品安全运行。 3、停止使用油浸非全密封放电线圈,防止放电线圈因受潮而发生爆炸事故。对已运行的非全密封放电线圈应加强绝缘监督,发现受潮现象应及时更换,不可抱侥幸心理。 4、放电线圈的中性点与电容器组中性点不相连的星形接线方式,应只用于小容量电容器中性点不可触及的场合,否则不得使用这种接线,避免发生触及中性点部分而造成的触电事故