请教10KV无功补偿放电线圈接法
cppjbx
cppjbx Lv.6
2012年05月18日 16:33:58
只看楼主

10KV三相电容器三角形接法无中性点的话 放电线圈怎么接上去呢 求高手画个示意图另外 防止涌流的电抗器如何确定容量

10KV三相电容器三角形接法无中性点的话 放电线圈怎么接上去呢 求高手画个示意图
另外 防止涌流的电抗器如何确定容量
gaozhuo2008qz
2012年05月18日 17:20:23
2楼
具体容量根据串联电抗百分率决定!
回复
cqtxm
2012年06月10日 15:28:46
3楼
根据GB50227-2008 《并联电容器装置设计规范》中4.1.2条的规定:并联电容器组应采用星形接线。JB/T 7111-1993《高压并联电容器装置》中5.3.5条的规定:电容器组的主接线方式应为单星形或双星形。所以建议将电容器改用星形接线的产品。其原因是角形接法的电容器组如其中一相因击穿损坏,将造成两相短路,而星形接法的电容器组则需两相电容器击穿时,才能造成两相短路。
回复

相关推荐

APP内打开