请教电容器放电线圈的问题
badddx
badddx Lv.2
2010年12月23日 01:37:22
来自于继电保护
只看楼主

放电线圈二次有2组,分别为1a、1x 100V,2a、2x 57v请问这两组有什么区别吗?

放电线圈二次有2组,分别为1a、1x 100V,2a、2x 57v
请问这两组有什么区别吗?
免费打赏
冬天的雨
2010年12月23日 11:19:14
2楼
1a、1x 100V是用作保护的,也就是将三相放电线圈二次的1a、1x 首尾相连接成开口三角形作为零序电压保护,2a、2x 57v接上指示灯,作为放电指示。
回复
gaozhuo2008qz
2010年12月23日 12:16:29
3楼
学习了!....
回复
badddx
2010年12月23日 13:13:39
4楼
谢谢了,学习了
回复
zyw_816
2010年12月23日 16:59:16
5楼
:victory: :time: :time: 真是好图啊,不胜感激,希望斑竹以后多发图,我好多多学习,非常谢谢发图人。
这的图纸太全了
回复
zhengru1983
2010年12月24日 09:17:51
6楼
真是好图啊,不胜感激,希望斑竹以后多发图,我好多多学习,非常谢谢发图人。
这的图纸太全了
回复
b1718000
2010年12月24日 11:35:11
7楼
学习了!....
回复
wxs0712
2010年12月24日 16:34:57
8楼

学习了
回复
遵义
2010年12月24日 23:41:37
9楼
放电为什么是57V?