电线都燃了为什么空开不跳闸?
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
送电线路跳闸的事故处理绝招
简介: 送电线路一般分电缆线路和架空线路。 电缆线路发生跳闸的几率较小,一旦发生故障,多为永久性的,故不装设自动重合闸装置。架空线路受外界条件的影响较大,如天气恶劣、树枝搭接,均易发生故障,且多为瞬时性的,因此一般装设自动重合闸装置。实践证明,架空送电线路跳闸后,重合闸成功率很高,大大减少了对用户停电的次数........ 关键字: 单电源线路.双电源线路 送电线路一般分电缆线路和架空线路。 电缆线路发生跳闸的几率较小,一旦发生故障,多为永久性的,故不装设自动重合闸装置。架空线路受外界条件的影响较大,如天气恶劣、树枝搭接,均易发生故障,且多为瞬时性的,因此一般装设自动重合闸装置。实践证明,架空送电线路跳闸后,重合闸成功率很高,大大减少了对用户停电的次数。线路跳闸后,一般处理办法如下:
关于低压短路,可不可以引起10kV配电线路跳闸
我是做油田10kV配电线路维护工作的,最近线路发生了一次速断跳闸故障,重合闸成功,在查找事故原因时,只发现有一口油井低压电机烧了(380V电机),高压熔丝熔断一相。我们对变压器进行了绝缘测试,发现变压器没有问题,确定是低压短路造成的线路跳闸故障,将故障原因汇报给领导后,领导对故障原因不赞同,说:变电所内线路速断跳闸定值是13A,CT变比是200/5,说明线路速断跳闸电流为520A,若是由低压短路造成的话,低压短路电流必须达到13000A以上,但是低压短路电流一般也就几千安,不可能是低压造成的,若是低压短路造成变压器烧毁,那才可能造成线路速断跳闸。但我们这台变压器没有烧啊,事后还正常运行,我对领导的说法并不敢完全认同,麻烦请问大家,这个低压短路电流一般是多少啊?有没有什么通用的数据表明低压短路电流的范围和造成的破坏啊,