电线碰线着火为什么上级开关不跳闸
zhu000306
zhu000306 Lv.7
2013年09月17日 12:49:59
只看楼主

昨天晚上工地一配电箱主线着火,原因估计为穿管的时候皮破了,但是为什么事故发生上级塑壳开关不跳闸,这样碰线了短路塑壳应该要跳的啊:o严重怀疑这个开关坏了:o

昨天晚上工地一配电箱主线着火,原因估计为穿管的时候皮破了,但是为什么事故发生上级塑壳开关不跳闸,这样碰线了短路塑壳应该要跳的啊:o严重怀疑这个开关坏了:o
免费打赏
zhu000306
2013年09月17日 12:52:55
2楼
回复
zhu000306
2013年09月17日 12:54:29
3楼
回复
zhu000306
2013年09月17日 12:55:23
4楼
图片怎么传不了
回复
zhu000306
2013年09月17日 12:59:57
5楼
图片传不上 塑壳用的是正泰的 NM10-100/330 80A,想请教下什么原因都着火了还不跳
回复
大哥爱丫头
2013年09月17日 13:34:52
6楼
你线太细,开关太大,所以烧了不跳,而且开关没有漏保
回复
wboy8759
2013年09月17日 13:40:24
7楼
一相绝缘破损、对地短路→故障点起弧、发热→两相或三相短路→剧烈发热→燃烧。
开关不跳闸的原因可能用得是假冒伪劣产品,也可能是线路过长,短路点距离开关较远,短路阻抗较大,开关动作灵敏度不够,要选配保护动作电流合适的开关。
回复
lingxuct
2013年09月17日 17:08:06
8楼
开关与线路的配合没计算好,保护设置不合理!
回复
mulinchufeng
2013年09月18日 09:38:45
9楼
烧的线多大
回复
zhaixiaobo
2013年09月18日 10:11:21
10楼
短路电流太小达不到开关分断电流,开关选大了
回复
designeryjs
2013年09月18日 10:12:05
11楼
空开和出线配合不合理,要么线太细,要么开关太大;破皮线路阻抗变大,短路电流变小,所以,空开不动作。
回复