昨天晚上工地一配电箱主线着火,原因估计为穿管的时候皮破了,但是为什么事故发生上级塑壳开关不跳闸,这样碰线了短路塑壳应该要跳的啊:o严重怀疑这个开关坏了:o
昨天晚上工地一配电箱主线着火,原因估计为穿管的时候皮破了,但是为什么事故发生上级塑壳开关不跳闸,这样碰线了短路塑壳应该要跳的啊:o严重怀疑这个开关坏了:o
12楼
1、开关容量大,碰线线径细
2、开关非漏电型,相地碰线
3、燃烧是缓慢开始,电流不到跳闸
回复
13楼
更多的想法出现。。。
回复
14楼
要开关与线路配合好
回复
15楼
我想问楼主最后是人工关了开关还是烧完了短路后跳了,还是烧完了也没有跳上级开关,现场能看见短路点吗?
回复
16楼
:)考虑的挺全面的
回复
17楼
1,上一级开关保护没有整定,开关的分断电流远远超过导线的允许电流。
2,另外可能磨破导线没有形成直接短路,在漏电点处发热产生高温蔓延烧毁绝缘。使导线烧毁。
回复
18楼
开关不合适,或者质量不行。还一个可能是导致起火的电流并不足够大到能使断路器跳闸
回复
19楼
想听听结果,到底是什么愿因,施工现场电缆与开关不匹配是经常发生的,见怪不怪。
回复
20楼
仔细查一下怪病很多。
回复
21楼
学习路过:)