电线着火空开却不跳闸,是不是空开坏了?
苒冉
苒冉 Lv.2
2020年03月05日 15:11:55
只看楼主

我们在网上经常看到这样的情况,那就是电线着火了,空开却不跳闸,看到这里是不是很奇怪,是不是空开坏了?那可不一定,今天我们分析一下空开不跳闸的原因 空开就是空气开关,家用的我们叫小型断路器,让空开跳闸有以下几个方面 1、过载跳闸,就是说总负荷电流过大,超过了空开本身的额定电流值,所以空开就会跳闸 2、欠压跳闸,就是说电压过低,空开会起到自动保护的作用,所以会跳闸

我们在网上经常看到这样的情况,那就是电线着火了,空开却不跳闸,看到这里是不是很奇怪,是不是空开坏了?那可不一定,今天我们分析一下空开不跳闸的原因

1537886306451b58809649f.jpg


空开就是空气开关,家用的我们叫小型断路器,让空开跳闸有以下几个方面


1、过载跳闸,就是说总负荷电流过大,超过了空开本身的额定电流值,所以空开就会跳闸


2、欠压跳闸,就是说电压过低,空开会起到自动保护的作用,所以会跳闸


3、线路短路跳闸,线路短路以后,电流会瞬间增大超过空开设定额定电流值,所以会跳闸


4、火线接地跳闸:火线接地也就是火线漏电,火线漏电后跟地线形成了回路,有了220伏电压,所以形成了短路,短路后电流瞬间增大,超过空开本身额定电流值,所以会跳闸



电线着火空开却不跳闸,是不是空开坏了?这个故障难倒了多少电工


电线着火的原因有以下几个原因


1、电线过载,也就是电线超负荷,引起电线发热,发烫引起电线着火,因为电线外皮是塑料,很容易引起着火


2、电线接头虚接,电线接头接的虚,在电流经过接头时,会引起火花,所以电线会着火


3、电线老化,电线经过长时间的使用,由于氧化,外皮老化,电线很容易发热,所以电线会着火


4、电线短路,电线短路电流增大,引起发热使电线着火


15378866321220b9b4f69b7.jpg


知道了电线着火的原因和空开跳闸的原因,下面我们分析一下,电线着火空开却不跳闸的原因


1、空开质量问题,也就是说买到了假冒伪略产品所以空开不跳闸


2、电线接头虚接着火,电线接头虚接着火,如果烧的是外皮并没有形成电线短路所以空开不跳闸


3、电线过载,电线超负荷引起电线发热着火,如果着的是外皮,没有形成短路,所以空开不会跳闸


4、电线老化发热引起的着火,同理,如果是着的外皮并没有形成短路,空开不会跳闸


5、空开内部粘连,就是说空开内部已经烧坏,形成上下触点粘连,所以空开不会跳闸


6、空开老化,空开在长时间作用下,已经超过了自身的使用寿命,内部构件已经起不到本身的作用,所以空开不会跳闸


1537886660634703e35dcee.jpg


从以上可以看出不要以为安装了空开就会很安全,电线着火空开也有不跳闸的时候,在这样的情况下对我们的人身很危险,所以我们要定时检查线路是否老化,接头是否虚接,线路是否过载,空开要选择质量过关的产品来增加我们的安全指数


以上只是个人分析的几种原因,欢迎同行互相交流学习,如果还有电线着火,空开不跳闸的原因请在下方留言补充

电气小小白
2020年03月05日 17:06:59
2楼

好东西,图文并茂

回复
wang171468177
2020年03月05日 19:55:56
3楼

谢谢楼主分享资料,满足断路器它跳闸的条件,就会跳开。着火不一定电流达到过载。

回复
jingkong12
2020年03月06日 08:33:39
4楼

另外,还有一种可能就是:导线截面选小了不满足热稳定要求也没和开关相匹配(导线载流量不小于开关长延时脱扣器电流)

回复
lyy2010lyy
2020年03月06日 09:31:38
5楼

谢谢楼主分享资料,满足断路器它跳闸的条件,就会跳开。着火不一定电流达到过载。

回复
瓦特浩兰
2020年03月06日 09:31:50
6楼

学供配电的?

回复
bb510213
2020年03月07日 08:12:47
8楼

好东西,图文并茂

回复
电气小小白
2020年03月07日 20:29:17
9楼

谢谢楼主分享,图文并茂,很不错!

回复
fdz314612
2020年03月08日 15:11:49
10楼

谢谢楼主,分析很到位,受教

回复

相关推荐