请教:放电线圈的二次回路中需要保护元件吗???
sj3932909
sj3932909 Lv.3
2008年10月16日 21:53:00
只看楼主

放电线圈用于交流50HZ电力系统中与高压并联电容器组并联连接,使电容器组从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放。因此,安装放电线圈是变电站内并联电容器组的必要技术安全措施,可有效的防止电容器组再次合闸时,由于电容器仍带有电荷而产生的危及设备安全的合闸过电压和过电流,并确保检修人员的安全。本产品带有二次绕组,可供线路监控、监测和二次保护用。想问:放电线圈是不是相当于一个PT的作用。PT二次侧不允许短路,因此PT二次回路中都要配置熔断器或者空气开关。

那放电线圈的二次回路中需要保护元件吗???
kk45
2008年11月03日 15:32:25
2楼
从原理上来看二者基本是相同的,所以应用时,需要注意相同的方面
回复
炊烟111111
2008年11月07日 22:35:34
3楼
不需要吧,个人认为,有好的答案再来学习