电容器的放电线圈和放电PT有什么区别?
zhangxihan
zhangxihan Lv.2
2006年08月30日 15:23:07
只看楼主

我发现有的电容器用的是放电线圈,有的是电压互感器,不知道有什么区别!放电线圈二次还用在接放电指示灯吗?放电指示灯的作用是什么?

我发现有的电容器用的是放电线圈,有的是电压互感器,不知道有什么区别!放电线圈二次还用在接放电指示灯吗?放电指示灯的作用是什么?
免费打赏
aqnaqn_8392
2006年08月30日 17:27:19
2楼
这个问题提的好,我也想知道。顶~~~~~~~~~~~~~
回复
joreda
2006年08月31日 16:59:54
3楼
应该说放电线圈的放电效果比PT好,但是电压高的话如35kV的放电线圈要比PT贵得多。所以一般情况下综合考虑,若能用放电线圈最好用放电线圈。PT一定要装设放电灯。
回复
beijingprm
2006年09月01日 20:43:59
4楼



同意
回复
shanbobo1028
2006年09月03日 22:42:10
5楼
放电指示灯 比如AD16-22/31/F 100V 380V 作用就是在你电容器退出的情况下这时电容器内还存有余电 瞬间把电容器内余电给放掉 不放掉 电容器在次投切 会出线严重过电压现象 电容器内也可内置放电电阻
回复
忙里
2006年09月13日 13:08:05
6楼
电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量电容放电用电压互感器即可,大容量电容肯定要用放电线圈;这主要根据标准要求来定,标准上好象是要求退出的电容器在5分钟之内要使其端电压小于50V。请查一下标准。
回复
fitman
2006年09月15日 10:30:47
7楼
不是5分钟,是5秒!
回复
jingshuifo
2007年01月16日 12:01:48
8楼
放电PT二次侧是不是可以不接放电灯或者放电电阻啊? 我在一个220站上看到35KV侧的电容器放电PT二次侧是空着的什么也不接啊. 请老师再把此点解释一下吧,谢谢!!! 还有到底是5分还是5秒啊?
回复
sushibo4321
2007年01月17日 20:43:59
9楼
国标高压5分钟,低压1分钟.我肯定
回复
kooko
2007年04月30日 10:26:03
10楼
我们一般都把放电PT和放电线圈当作一种事物的两种说法,其内部结构有具体的差别吗?
回复
wjq215
2007年05月04日 09:19:04
11楼
我们一般都用PT当放电线圈用,除非用户特别强调,主要是价格因素,使用效果差别很小;
回复

相关推荐