电容器的放电线圈和放电PT有什么区别?
zhangxihan
zhangxihan Lv.2
2006年08月30日 15:23:07
只看楼主

我发现有的电容器用的是放电线圈,有的是电压互感器,不知道有什么区别!放电线圈二次还用在接放电指示灯吗?放电指示灯的作用是什么?

我发现有的电容器用的是放电线圈,有的是电压互感器,不知道有什么区别!放电线圈二次还用在接放电指示灯吗?放电指示灯的作用是什么?
免费打赏
hongbaobao
2007年05月04日 21:40:25
12楼
两者都是放电用的,但PT的放电容量比较小,大容量的电容器组时要用放电线圈.二次的指示灯可以不接的.主要是做指示用的.二次线圈一般有两个,一个接指示灯,一个接成开口三角做保护用.
回复
shi0428
2007年08月01日 15:34:51
13楼
5分钟是电力部标准中对内部放电电阻的要求,国家标准规定为10分钟。放电线圈是5秒!
回复
stls201314
2007年10月28日 08:37:43
14楼
我一直不明白PT是怎么放电的,只是通过一次线圈就可以放电了么?还是通过二次线圈放电的?又没有接地怎么能在那么短的时间内放完呢
回复
xj123456789
2007年10月29日 13:26:46
15楼
我理解放电线圈就是个大电阻.
回复
lutaixxh
2008年06月08日 11:57:09
16楼
我是个刚接触无功补偿的,请各位推荐些学习的机会
回复
tiangcong
2008年06月14日 21:35:03
17楼
放电PT一次侧相当于是一个电感线圈,在交流的回路中,相当于一个很大的电阻.但在直流回路中,它的电阻相对较小(10kV的放电PT大约是几千到10000多欧吧),所以可以对电容内的剩余电荷进行放电.二次側一般用于测量殘压,放电指示灯也只是指示用,其实无保护方面的要求的话,可以不接线,但是作为电气保护的考虑,我们应该将PT二次侧一端接地,另一端悬空.
回复
daichenying2008
2008年11月18日 14:45:03
18楼
原来是这样,又学了点东西
回复
sdwfcmj
2008年11月18日 15:32:46
19楼
我一般就是买电压互感器,JDZ9-10Q型的。
回复
白龙行天下
2009年03月05日 15:17:55
20楼
是这样,学习学习:)
回复
白龙行天下
2009年03月05日 15:18:29
21楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复

相关推荐

APP内打开