关于消弧线圈的补偿容量的问题
yhz862008
yhz862008 Lv.4
2014年08月02日 21:48:45
只看楼主

请问什么时候需要加变电所增加的单相接地电容电流?什么时候不加?具体怎么理解,好记。2013年下午第二题要不要加?为什么

请问什么时候需要加变电所增加的单相接地电容电流?什么时候不加?具体怎么理解,好记。
2013年下午第二题要不要加?为什么



无标题.png

免费打赏
nange7637014
2014年08月02日 22:15:27
2楼
:lol真题貌似都没加,你算一下有没有答案就知道了
回复
gabyjin
2014年08月03日 09:50:06
3楼
同关注,盼高手指点!
回复
wjxiayanyan
2014年08月03日 10:52:15
4楼
有的答案给的是接近值,我也很郁闷这道题
回复
yhz862008
2014年08月03日 15:35:02
5楼
希望有理解的人解释一下
回复
superzk001
2014年08月04日 07:23:16
6楼
严格采用0.1UeL这个公式估算电容电流的,就要考虑变电所增量,都在电气一次手册6-9,其余电容电流求法不考虑。
回复
smartspring
2014年08月04日 09:11:52
7楼
过来学习的,楼上说的内容我没有理解,麻烦哪位给知道的童鞋给讲解一下,谢谢
回复
sesekai
2014年08月04日 14:33:18
8楼
看让你求什么。若求整个系统则需要加,若求线路的则不加。
回复
缥缈峰
2014年08月04日 18:35:39
9楼
superzk001 发表于 2014-8-4 07:23 严格采用0.1UeL这个公式估算电容电流的,就要考虑变电所增量,都在电气一次手册6-9,其余电容电流求法不考虑 …正解,要考虑变电所的
回复
qchdl
2014年08月07日 08:17:42
11楼
选C.不考虑16%.
这个只能依据答案判断.
题目给出接地变接线圈,实际是接在10kV母线上,那么按道理应该考虑16%.
回复
zhenrar
2014年08月07日 09:38:40
12楼
进来学习下。。。。