[求助] 35kV消弧线圈!!!!
qiuxuebao
qiuxuebao Lv.2
2006年03月28日 22:59:13
来自于电站工程
只看楼主

初来报到!!向大家问好请教各位大虾:一35kV系统,当投入一35kV线路(约18km)时,系统出现接地现象,消弧线圈有10A电流通过,(现场测得PT二次A46.7V B47.1 C71.5V 开口三角36V消弧线圈PT二次测得 35V 电流14A),切除该线路恢复正常;经巡线和绝缘检查,线路没有接地,同时该线路倒至另一变电站时也没有上述现象!!!请各位帮帮忙,分析一下!!!!

初来报到!!向大家问好
请教各位大虾:
一35kV系统,当投入一35kV线路(约18km)时,系统出现接地现象,消弧线圈有10A电流通过,(现场测得PT二次
A46.7V B47.1 C71.5V 开口三角36V
消弧线圈PT二次测得 35V 电流14A),切除该线路恢复正常;经巡线和绝缘检查,线路没有接地,同时该线路倒至另一变电站时也没有上述现象!!!

请各位帮帮忙,分析一下!!!!
sfmyxcpy
2006年03月29日 00:35:45
2楼
消弧线圈投入运行,一般是采用过补偿的方式,当补偿的线路长度增减引起系统电容电流改变,当电容电流与电感电流相等时产生谐振。现象是:发单相接地信号,线电压不变,相电压升高根号3倍(C相),严重时烧保险和PT,随便拉一条35KV线路,改变对地电容电流,此现象就会消失呀,个人意见仅供参考。
回复
qiuxuebao
2006年03月29日 11:31:27
3楼
谢谢!!
拟将35kV系统母联断开,消弧线圈只带其中一段母线线路运行,如此安排可行吗?
另外,消弧线圈补偿的电感电流与线路电容电流冲减后,会使线路电容引起的压降有变化吗?
我们这里的消弧线圈容量已不足(500KVA),补偿度不足!!
回复
colourcat_3392
2006年05月07日 19:50:04
4楼
感兴趣,有待解决