关于10kV装设消弧线圈的问题
arssce
arssce Lv.2
2014年11月18日 13:28:45
只看楼主

根据规程,DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中3.12规定,3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:a)3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,10A。b)3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,当电压为:1)3kV和6kV时,30A;2)10kV时,20A。c)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。

根据《电力系统设计手册》190页,当单相接地电流大于下列数值时,应装设消弧线圈装置:3-6kV电网 30A;10kV电网 20A;35-60kV以上电网 10A;
现在10kV出线是由架空线路和电缆共同组成,其中架空线路使用水泥杆。当电容电流超过10A还是20A时才应该装设消弧线圈呢?
免费打赏
掌中兲坣
2014年11月18日 15:08:40
2楼
按照设计手册选择就行了吧!我觉得他说的这个架空线路还是电缆线路,都是看的整个的供电路径,毕竟现在架空线路和电缆在同一个路径相结合的有的是!
回复
owen_xiao
2014年11月21日 10:21:19
3楼
学习了,楼主好人,赞一个
回复
lingxuct
2014年12月15日 07:38:30
5楼
20A~30A以下时,可装也可不装消弧线圈,30A及以上是肯定要装,20A及以下肯定可以不装。
回复
星夜梦话
2014年12月15日 20:19:45
6楼
过来学习的