两段母线,每一段母线上经接地变带有一个消弧线圈,现在两段母线并列运行,两组消弧线圈能否都投入?如果能够投入,在两组消弧线圈间是否会产生环流?
两段母线,每一段母线上经接地变带有一个消弧线圈,现在两段母线并列运行,两组消弧线圈能否都投入?如果能够投入,在两组消弧线圈间是否会产生环流?
2楼
接地变应该是接地电阻吧,只有变压器中性点才接消弧线圈吧?
为了减小接地电流,二可并列且并列运行时,一般只投单台。
回复
3楼
消弧圈容量够投一台消弧线圈就可以.并联也不会产生环流,因为你站变低压侧是并列的.正正常情况下站变中性点的电压为零消弧线圈是没有电流的.
回复
4楼
顶楼上的
回复
5楼
系统中并列运行的消弧线圈很多,只要主变并列运行,理论上就会有环流,不投消弧线圈也有
回复
6楼
学习中
回复