关于35KV消弧线圈的问题
wentu7512
wentu7512 Lv.2
2009年01月19日 18:15:56
只看楼主

我站35KV系统为单母线分段系统,两段母线各带一条35KV线路,其中I母线路长65km左右,II母线路长30km左右,近期在I母投入消弧线圈,两母线并列运行,两天前突然发现母线电压B相偏低在19.85KV左右,其余两相在20.50KV以上,检查发现I母PT三相保险烧毁,II母PT保险正常,更换保险后,B相电压仍然偏低,同时发现中性点电压从500V到1800V不断变化,消弧装置档位也在6档、10档、11档的不断变化。母联断开后,II母B相电压恢复正常,I母B相电压略有回升,但依旧偏低在20.10KV左右,其余两相在20.45KV左右。退出消弧线圈后电压恢复正常。

求教各位达人,能不能简单分析一下消弧线圈和系统存在哪些问题?
免费打赏
qbw4607
2009年01月21日 09:03:21
2楼
呵呵,说两句
1,装设了消弧线圈的系统中性点电压出现少许漂移是正常的。由于是中性点不接地系统,不会影响运行。
2,母联开关投入后消弧线圈不断调档则不正常,可以与厂家联系解决。
回复
lingxuct
2009年01月21日 14:13:38
3楼
“发现中性点电压从500V到1800V不断变化,消弧装置档位也在6档、10档、11档的不断变化”,“发现I母PT三相保险烧毁”说明零序电流在不断地变化!是发生了接地故障造成的(但可能不是在近处)。
回复
wentu7512
2009年01月21日 19:19:18
4楼
母联分开后II母正常,应该排除II母出问题的可能,消弧线圈退出后又I母也正常,能否排除I母也没有出问题,问题集中在消弧线圈处?
回复
yhb7506
2021年12月29日 14:29:23
5楼

应该是谐振了。看投入消弧线圈前U0的大小,超过3V,应调整负荷,使U0降低。现在可以两个办法:一是换相,找一条最长的线路,把电压最高和最低的相互换位置,U0应该可以降低。二是加大阻尼电阻值.

回复