中性点接地电阻柜和消弧线圈内部配置的不同
中性点接地电阻柜和消弧线圈都是在中性点上用来接地的,作用都是在系统发生单相接地故障时,起到防止因接地故障引起的弧光过电压,以及在单相接地故障时,因系统中故障电流引起的其它危害。 消弧线圈成套装置的作用主要是在中性点和大地之间接入一个电感消弧装置,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。 而中性点接地电阻柜的作用是单项接地故障时,能快速切除故障,抑制谐振过电压,还可以使输电设备的绝缘水平降低一至两个档次,降低整体电网的投资,提高了电力系统的安全性和可靠性。中性点接地电阻柜,一般由接地变压器(可选)、电阻、电流互感器、外壳、电阻柜智能监控装置(可选)、隔离开关或者真空接触器等的组成。 消弧线圈成套装置,按调匝式的来说有接地变压器、消弧本体、微机控制器、控制屏、阻尼电阻箱、有载开关、电力互感器、电压互感器、避雷器隔离刀闸。发电机所适用的中性点接地方式,应能保证当发生定子一点接地故障时,中性点的暂态过电