发电机中性点经消弧线圈接地系统故障
my_cupid
my_cupid Lv.2
2010年03月27日 01:49:10
来自于电站工程
只看楼主

发电机中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈失去了作用会出现什么故障?保护如何动作?上微机如何显示?如何处理?请各位师傅帮忙指导 :time: :handshake

发电机中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈失去了作用会出现什么故障?保护如何动作?上微机如何显示?如何处理?请各位师傅帮忙指导 :time: :handshake
y502x
2010年03月27日 08:57:53
2楼
正常运行时,发电机中性点电压为零(有电压也是不平衡电压,很低的),因此消弧线圈中的电流为零,即断开也没有什么影响。但发生接地时,如果消弧线圈断开,接地电流将较大,可能把发电机的铁芯损坏,因此不能断开的。
回复
lingxuct
2010年03月27日 10:14:39
3楼
楼主重复发帖。在继电保护栏目里有同样的问题,个人在那已回复。
回复
my_cupid
2010年03月28日 03:02:23
4楼
谢谢两位师傅:time: :time: :time:
回复
yaoguizhong213
2010年03月29日 08:33:52
5楼
发电机中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈失去了作用会出现什么故障?保护如何动作?上微机如何显示?如何处理?请各位师傅帮忙指导

发电机中性点经消弧线圈接地系统,是为了抵消发电机定子接地时的容性电流,将其限制在1A(2A,根据发电机容量决定)以下。规程认为,1A以上的定子接地电流会烧坏发电机定子铁心,而烧坏后的修复工作量巨大。
定子接地保护动作,差动可能动作,阻抗可能动作,
上位机就显示这些参数及保护动作情况。
处理:保护动作停机
回复
electricity
2010年03月29日 13:13:51
6楼
请问如果断开, 那么此时的定子接地电流应该是电容电流?
回复
xzz1975
2011年04月06日 11:49:15
7楼
学习了,谢谢
回复
yayacs1980
2011年04月14日 21:29:51
8楼
学习了 谢谢 好人啦
回复