看了一篇别人写的光伏电站项目建议书,仔细看了其中的电气接入部分。背景是这样的:15MW的光伏电站,分为15个光伏发电单元,每个发电单元为1MW,每两个500KW的逆变器接一台1000KVA的分裂变压器升压至20KV,组成一个发电单元。现在每5个升压变T接到一台光伏进线高压柜,共有3台这样的进线柜。最终将各个发电单元汇集到20KV的高压母线上,最终有一路输出,经过架空线路接到距离光伏电站5公里的变电所。
背景是这样的:
15MW的光伏电站,分为15个光伏发电单元,每个发电单元为1MW,每两个500KW的逆变器接一台1000KVA的分裂变压器升压至20KV,组成一个发电单元。
现在每5个升压变T接到一台光伏进线高压柜,共有3台这样的进线柜。最终将各个发电单元汇集到20KV的高压母线上,最终有一路输出,经过架空线路接到距离光伏电站5公里的变电所。
项目建议书中有一句话“ 经计算接地定容电流大于 10A , 故该光伏电站 20kV 采用经消弧线圈接地方式”
不知道他这个接地电容电流是怎样计算的?
查找公式:
架空线路的电容电流
Ic=(2.7~3.3)Ue*L *0.001
=3.3 *20 * 5 *0.001
=0.33A
怎么也不可能大于10A,想向大家求证一下。消弧线圈是每台变压器都要接的吗?
另外一个问题,其站用变采用两路电源,一路是引至10KV电网,另一路是经 20KV接地变兼站用变引至光伏母线。
疑问: 接地变可以兼站用变?为什么有了消弧线圈还要接地变?