我公司35kv系统使用的是消弧柜,但近期出现单相接地时复位消弧柜出现了相间短路的情况,我们现在想上消弧线圈,到底哪种方式好?
我公司35kv系统使用的是消弧柜,但近期出现单相接地时复位消弧柜出现了相间短路的情况,我们现在想上消弧线圈,到底哪种方式好?
2楼
实践证明自动调谐消弧线圈方式好
回复
3楼
消弧柜方式:消弧柜检测有接地时,判断出接地相后,驱动接触器将该相与地短接,从而消弧。
消弧线圈方式:自动调谐消弧线圈可跟踪系统容性电流,工作在过补偿状态,系统出现接地相时,接地点电流小不起弧,系统可以继续运行,可通过选线装置选出接地线路,没有选线装置时,可以采用逐回路拉闸排除。
回复
4楼
看你用哪家消弧柜,国内消弧柜市场很乱,质量也有问题。
回复