精华汇总
接地连接板
更多
总等电位连接板
接地连接件
防雷接地连接
接地连接线
接地端子连接线
等电位连接接地
接地
如何接地
桥架接地连接线
防雷接地工程与等电位连接
管件连接
水暖连接
焊缝连接
钢筋连接
连接扣件
螺纹连接
铆钉连接
机械连接
法兰连接
软管连接
连接软管
桥架连接
跌水连接
接地系统连接器yl
接地系统压缩连接器yl
风机软连接
连接水管
#
接地连接板
#
300
接地连接板专题,为您提供接地连接板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地连接板相关的专业交流讨论,更多接地连接板相关内容请访问
土木在线论坛
!
接地连接板设置个数的问题
各位设计同行:一般多层住宅的接地电阻大多能个满足不大于1Ω,所以按国标图集03D501-3第20页在建筑室外地坪构造柱上大于0.5m处预留接地连接板,一般尺寸为100×100×6,而不像以前那样在室外地坪下0.8处再做连接点。请问一般在建筑物四周各设一个连接板就行了吗?能不能只设两个?那个规范上有这个规定?
接地体连接板怎么提预埋任务?
本帖最后由 酔爱江南 于 2015-1-16 16:40 编辑 最近在做接地设计,利用柱内钢筋做引下线。规范里面有规定,如果采用柱内钢筋作为引下线,需要设置断接暗装卡子。另外,还可以设置接地体连接板。对于这个接地体连接板,我不是特别明白,查图集也没有看到相关的内容,因此提问。利用柱内钢筋作为引下线,想不设暗装卡子,而预埋接地体连接板。求接地体连接板的设计图。
预埋接地连接板你知道用在哪里吗?
铜线接地怎么与钢筋连接
GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
为什么有的接地,有的不呢?
关于螺栓的连接板的问题
求助:防雷接地的测试卡能与预埋连接板共用吗?谢谢
求助:防雷接地的测试卡能与预埋连接板共用吗?采用防雷接地装置与电气接地装置共用的情况,那么在接地电阻达不到要求时候,能否在接地电阻的测试卡处连接人工接地体(接地极),即把测试卡做为连接板用呢?谢谢
接地扁钢这样连接合格吗?
报警主机专用接地如何连接
报警主机专用接地是否可以直接与本室内局部等电位端子连接,主机电源的PE线又接在那里。本人所用报警主机(壁装)电源接线端子处设一接地端子,是接PE线还是接专用接地线。主机外壳若设一接地端子,此问题是否就可以认为迎刃而解了?
这二种接地制试是否连接?
现有一个大楼用的是TN-S的接地制式,太阳能发电用四芯电缆接入大楼的配电母排,是N线和PE线合在一起变成PEN的,白天太阳能通过这根向大楼供电,晚上再由这根电缆大楼向太阳能发电的停车场供电照明电,大楼里有自己的变压器室和配电房,大楼里用的是PE线和N线分开的,而到太阳能发电是N线和PE线适合在一起的,这样是否形成了TN-S和TN-C的二种制式在一个系统里,对用电有否影响?
点击加载更多
APP内打开