接地连接板设置个数的问题
zhyp101
zhyp101 Lv.2
2006年08月10日 17:21:19
来自于防雷减灾
只看楼主

各位设计同行:一般多层住宅的接地电阻大多能个满足不大于1Ω,所以按国标图集03D501-3第20页在建筑室外地坪构造柱上大于0.5m处预留接地连接板,一般尺寸为100×100×6,而不像以前那样在室外地坪下0.8处再做连接点。请问一般在建筑物四周各设一个连接板就行了吗?能不能只设两个?那个规范上有这个规定?

各位设计同行:
一般多层住宅的接地电阻大多能个满足不大于1Ω,所以按国标图集03D501-3第20页在建筑室外地坪构造柱上大于0.5m处预留接地连接板,一般尺寸为100×100×6,而不像以前那样在室外地坪下0.8处再做连接点。请问一般在建筑物四周各设一个连接板就行了吗?能不能只设两个?那个规范上有这个规定?
免费打赏
zhh_1977
2006年08月11日 09:29:01
2楼
老兄,不是那样理解的,0.5米出的应该叫测试板,是供以后测试接地电阻用的,地下0.8米的是预留连接点,如果测试不合格了增打接地极了在此出连接。