铜线接地怎么与钢筋连接
黑铁匠
黑铁匠 Lv.13
2012年11月18日 08:50:35
来自于防雷减灾
只看楼主

GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的

GB50116-98规定
5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;
5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;
5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。
5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。

,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
dianqipanli
2012年11月18日 13:48:38
2楼
要是省事可否用热镀锌扁钢从基础接地钢筋焊接后引至消防控制室,铜线焊接或者压接铜接线端子(表面搪锡),通过螺栓连接。
如果必须在基础内连接,可参考王常余老先生的《接地技术220问》的办法:
【问】处于室外的防雷引下线或埋于地下的接地线采用铜绞线时,应如何连接?
【答】铜绞线处于室外或地下时,由于环境潮湿,铜的表面会产生铜绿,因此若用夹紧连接,时间一长,连接面就会造成接触不良。正确方法可采用放热熔焊接法。
所谓放热熔焊方法,就是利用铝和氧化亚铜粉末的混合剂在化学反应时产生的超高热,熔化被焊接材料,从而达到焊接的目的,其化学反应式为
3Cu2O+2Al2===6Cu+Al2O3+热量(温度可达2537℃)
放热熔焊施工时,把欲连接的防雷引下线(或接地线)放入石墨熔模中,石墨熔模的上部相当于坩埚,在坩埚内先放入隔离片,阻止混合粉末漏到熔模中,再将铜铝合金粉末倒入坩埚,放上起火粉,用打火枪点燃起火粉,使混合粉末发生化学反应,形成高温液态铜,流入熔模中,使导线熔化成一体。
放热熔焊专用粉末,上海邦盛防雷技术有限公司可生产。
回复
黑铁匠
2012年11月19日 05:13:26
3楼
多谢lodianqipanli,回答的这么详细
回复
老清洁工
2012年11月23日 21:57:43
4楼
可以采用 铜铁过渡头 也有铜铝过渡头
回复
黑铁匠
2012年11月24日 10:52:08
5楼
谢谢楼上回答,还有一个问题,铜线埋地的时候怎么防腐?如果是埋地穿PVC,,那么早铜铁焊接的末端pvc管怎么密封啊,再次请教
回复
老清洁工
2012年11月25日 11:13:53
6楼
PVC管中用整线,螺栓压接处或焊接处 灌密封胶 密封
回复
ssqqugamd
2012年11月25日 11:29:23
7楼
钢筋端部焊一块50*5*100的镀锌铁拉板,铜绞镀锡长度100,采用加佃镀锌铁罗栓压接。
回复
黑铁匠
2012年11月26日 08:49:22
8楼
谢谢各位不吝赐教,看来方法还不少
回复
hejunjie2000
2012年12月04日 15:59:07
9楼
铜铁转换排,,,焊接出来啊
回复