现有一个大楼用的是TN-S的接地制式,太阳能发电用四芯电缆接入大楼的配电母排,是N线和PE线合在一起变成PEN的,白天太阳能通过这根向大楼供电,晚上再由这根电缆大楼向太阳能发电的停车场供电照明电,大楼里有自己的变压器室和配电房,大楼里用的是PE线和N线分开的,而到太阳能发电是N线和PE线适合在一起的,这样是否形成了TN-S和TN-C的二种制式在一个系统里,对用电有否影响?
现有一个大楼用的是TN-S的接地制式,太阳能发电用四芯电缆接入大楼的配电母排,是N线和PE线合在一起变成PEN的,白天太阳能通过这根向大楼供电,晚上再由这根电缆大楼向太阳能发电的停车场供电照明电,大楼里有自己的变压器室和配电房,大楼里用的是PE线和N线分开的,而到太阳能发电是N线和PE线适合在一起的,这样是否形成了TN-S和TN-C的二种制式在一个系统里,对用电有否影响?
2楼
怎么就没有一位高手能解答?
回复
3楼
怎么就没有人能回答这问题吗?
回复
4楼
n是否用个四级双电源自动投切装置,晚上、白天自动切换,若把发电机和配电盘的零线直接相连,回出现两点接地,这是不允许的。。。
回复
5楼
太阳能发电现在用的也较多,就不知是怎样连接的,现在太阳能发电输到到我们的大楼有一个开关柜,这柜子和我们大楼的原有的配电柜400V的母排连接,这个开关一般情况下是不切换的,只有在发生逆流时这个开关是切断的。
[
本帖最后由 jianrw 于 2010-12-5 18:37 编辑 ]
回复
6楼
当然有影响了
回复
7楼
顺便说一句,规范强条pe线和n线合并之后不能再分开,也就是TN-C系统不能再改为TN-S系统了,你们违反强条了
回复
8楼
也就是TN-C系统不能再改为TN-S系统了,你们违反强条了
回复
9楼
论坛有个例子好象可以的?能否指明违反了哪个强条了?
回复
10楼
等待解答,高人快现身
回复
11楼
不是还有一种系统叫做 TN ---CS系统吗
回复