基础防雷接地扁钢连接做法?
在没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗? 扁铁间的搭接必须最少三面焊,圆钢必须双面焊吗? 扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢? 还是只与设计有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢? 如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
关于防雷接地,什么时候测试?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
基础防雷接地扁钢连接做法请教?
上面施工照片,是没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗?扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢?还是只和有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢?如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
关于钢筋直螺纹连接的防雷与接地
钢筋滚扎直螺纹连接是一种新工艺,钢筋之间的连接是采用套筒螺纹连接,其防雷与接地在钢筋螺纹连接处是否要焊接?我个人认为需要焊接,但是资料不全,没说服力。请大家帮帮我,谢谢各位!!!
钢筋直螺纹连接的防雷与接地
钢筋滚扎直螺纹连接是一种新工艺,钢筋之间的连接是采用套筒螺纹连接,其防雷与接地在钢筋螺纹连接处是否要焊接?我个人认为需要焊接,但是资料不全,没说服力。请大家帮帮我,谢谢各位!!!
关于防雷接地跨接的问题
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
铜线接地怎么与钢筋连接
GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
钢结构与混凝土结构连接处的防雷接地问题
请教各位大神,我在做一个项目,整体式一个钢结构的厂房,贴着厂房有一个混凝土结构的房子,钢结构厂房比混凝土结构的房子高大约4m,请问两个厂房的结合处的防雷应该如何处理。 另外如果钢结构厂房的女儿墙也为彩钢板的话,女儿墙上还需要设置避雷带吗? 如果是砖墙,但顶部用彩钢板包住,需要做避雷带吗,如何做?谢谢
关于防雷接地的问题,求教
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
15D500-3系列防雷-接地
话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<