钢筋直螺纹连接的防雷与接地
bao.yi.shun.cgh
2006年02月28日 10:14:03
来自于防雷减灾
只看楼主

钢筋滚扎直螺纹连接是一种新工艺,钢筋之间的连接是采用套筒螺纹连接,其防雷与接地在钢筋螺纹连接处是否要焊接?我个人认为需要焊接,但是资料不全,没说服力。请大家帮帮我,谢谢各位!!!

钢筋滚扎直螺纹连接是一种新工艺,钢筋之间的连接是采用套筒螺纹连接,其防雷与接地在钢筋螺纹连接处是否要焊接?我个人认为需要焊接,但是资料不全,没说服力。请大家帮帮我,谢谢各位!!!
免费打赏
yjl-1
2006年02月28日 11:30:31
2楼
一般在施工中是要焊接的!
在土建的施工中钢筋有两种连接方式:1、螺纹连接;2、电渣压力焊。
第一种方法需要用无螺纹的钢筋焊接,第二种方法只要做好检查就行了!土建施工的方法是有可能改变的,所以必须要检查!
如按照国标图集只要绑扎就可以了,但设计院都是要求焊的!安全第一呀!
回复

相关推荐