避雷引下线利用16以上的柱内竖向钢筋,现场钢筋采用直螺纹套筒连接,需要焊跨接线吗?
abcdqqcdp
abcdqqcdp Lv.3
2014年07月07日 19:30:07
只看楼主

请高工们指点迷津,参照哪一规范或图集。

请高工们指点迷津,参照哪一规范或图集。
免费打赏
wangyan80
2014年07月07日 23:02:32
2楼
按规范来说,应采用搭接绑扎或螺纹连接就行,不允许焊接。GB50601-2010
按多年的施工经验,还是跨焊。
回复
downloader99
2014年07月08日 08:07:09
3楼
好像是需要在螺纹两边跨接焊的,但实际要求也不是很明确。
回复
downloader99
2014年07月08日 08:24:19
4楼
发达国家通常不允许在结构钢筋上随便焊接,这会严重影响钢筋原有物理性能。

防雷接地只要绑扎可靠即可,雷电的大电流引下泄放时完全可以将绑扎的钢筋焊接在一起的。

我们的有些规范是,所谓的专家们拍脑袋瞎JB扯。:@
回复
lingxuct
2014年07月08日 10:13:19
5楼
立柱Φ16以上的主筋“直螺纹套管连接”是什么样的?

为什么不用对焊连接?

只要不是接触良好的焊接,就需要做跨接。
回复
lingxuct
2014年07月08日 10:20:58
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-8 10:27 编辑 downloader99 发表于 2014-7-8 08:24 发达国家通常不允许在结构钢筋上随便焊接,这会严重影响钢筋原有物理性能。防雷接地只要绑扎可靠即可, …高手!还知道发达国家,普通碳钢用对焊会影响什么“物理性能”?不妨再谈谈好吗,偶们真还不懂。偶知道合金钢在焊接时产生高温及冷却过程会使钢材变硬,焊接处应力集中,对压力容器需要做消除应力处理,普通碳钢比较软,应力产生极小,焊缝不会拉裂,朋友所说“发达国家”是不是用合金钢浇钢筋混凝土?建筑电气(我国)的规范上就要求钢筋绑扎处做跨接,“雷电的大电流引下泄放时完全可以将绑扎的钢筋焊接在一起的”是个人想象,钢筋绑扎连接处的缝隙都被水泥灌实了,连接处的接触面很小,“雷电如何能把它焊接在一起”?
回复
陈大亮
2014年07月08日 10:26:22
7楼
不用焊跨接线。
回复
lingxuct
2014年07月08日 10:32:29
8楼
偶见过被雷电打着的、没有跨接的钢筋连接处的现象,钢筋连接处的混凝土会向外炸开的!!!

看到里面钢筋(连接处)不是前面朋友说的“焊接在一起”,而是象发生过大电流短路过一样的电弧痕迹,且把绑扎的细铁丝都烧断了!!
回复
云飘飘
2014年07月08日 12:59:45
9楼
根据结构规范,钢筋大于28的需要采用机械连接,实际上设计时大于22的就采用机械连接。直螺纹套管连接就是丝接,其连接可靠程度高于绑扎法,所以不需要跨接,如果不放心,可以两端钢筋采用短钢筋绑扎。
回复
durreschen
2014年07月20日 20:38:53
10楼
大于16的就要求丝接,跨接可靠些,毕竟防雷是自己的工作,钢筋是别人的工作,你能保证丝接可靠?
回复
jzdq0101
2014年10月12日 16:19:46
11楼
规范GB 50601-2010 基本规定3.2.3中“除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。
回复

相关推荐