给出下面三个图片,供大家讨论,说事不说人,说合格与不合格的理由:
给出下面三个图片,供大家讨论,说事不说人,说合格与不合格的理由:
2楼
还有一张,内容好象是一样的:
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-23 08:45 编辑
还有更高级的,看了以后请别笑。
。。
回复
4楼
其他的不用讨论了,就是图1,2,4中的方案能否接受?
按规范,扁钢的焊接长度不小于2倍宽度,三面焊。象这类直角连接,要全满足规范,应先用气焊使扁钢弯90度再焊接。缺点是工作量大,破坏更多的镀锌层。
象图片的再加一条搭接扁钢的方案不失为一折中方案,只是最后要做好角位的保护。
回复
5楼
楼上的说完了,补充两点。焊接后必然会破坏镀锌层,所以还得补漆。扁钢弯来弯曲只要满足热稳定就行,问题是谁会算了?期待大神补充
回复
6楼
回复
7楼
这样搞不大合适吧。。不管前面还是后面的都容易脱焊吧。。扁钢搭接双面焊,搭接长度不小于宽度2倍吧。
尤其后面这个,还搞在盖板上,更容易脱了。。
回复
8楼
红苹果 发表于 2015-4-23 09:37 这样搞不大合适吧。。不管前面还是后面的都容易脱焊吧。。扁钢搭接双面焊,搭接长度不小于宽度2倍吧。尤其 …二楼接地扁钢是在钢平台上,不是盖板。偶建议讨论“90度转角,一条搭接肯定不会满足规范要求的(二倍宽度),45度加一条斜角”出现三个搭接点,且三个搭接点都不合格,这三个能不能当作一个搭接点?
回复
9楼
搭接焊只能焊顺面 长度不小于2.5倍 双面焊接
回复
10楼
不够连接截面要求,也没有做防腐处理。
回复
11楼
ccc___ 发表于 2015-4-23 09:47 二楼接地扁钢是在钢平台上,不是盖板。偶建议讨论“90度转角,一条搭接肯定不会满足规范要求的(二倍 …晕,我还以地沟盖板。。做成近90度直角装的可以想办法立起来,沿墙柱等可固定的部位敷设,放地面难道直接跟钢踏板焊接啊。。
回复