给出下面三个图片,供大家讨论,说事不说人,说合格与不合格的理由:
给出下面三个图片,供大家讨论,说事不说人,说合格与不合格的理由:
12楼
红苹果 发表于 2015-4-23 13:51 晕,我还以地沟盖板。。做成近90度直角装的可以想办法立起来,沿墙柱等可固定的部位敷设,放地面难道直 …是的,接地敷设路径选择不太合理,直接点焊在平台上,对人行通道有影响。至于90度拐弯处的连接问题,偶要求“用弯排机平弯(冷弯)”,转角上不能用焊接点,因交叉搭接永远无法满足规范要求的二倍扁钢宽度。
回复
13楼
施工的事情不太了解,请教一下,能不能采用这种翻折的方式呢?
回复
14楼
楼上朋友的方法可能不行,因为这样转弯,转角处的宽度小于直线宽度了。
回复
15楼
学习了,感谢楼主
回复
16楼
图集上有直角连接
回复
17楼
:handshake这样做是不行的,搭接面不够
回复
18楼
焊点全是焊坑;焊接搭接面积不够;直接转弯应该避免;防腐处理采用自喷锌粉防腐效果达不到要求;至于配电PE接线,就不做评论了!
回复
19楼
谢谢楼主了
回复
20楼
不合法,但合理
回复
21楼
路过学习下
回复