接地扁钢这样连接合格吗?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2015年04月23日 08:30:10
只看楼主

给出下面三个图片,供大家讨论,说事不说人,说合格与不合格的理由:

给出下面三个图片,供大家讨论,说事不说人,说合格与不合格的理由:

IMG_0134.jpg IMG_0133.jpg IMG_0135.jpg

IMG_0135.jpg


IMG_0133.jpg


IMG_0134.jpg

免费打赏
zmdqaz
2015年04月27日 13:57:07
22楼
无影 发表于 2015-4-24 13:23 施工的事情不太了解,请教一下,能不能采用这种翻折的方式呢?我们已施工过5116422的变电站接地防雷图纸5116421
回复
tdming
2015年04月27日 15:21:20
23楼
最好是水平对焊,接触长度不小于扁钢宽度2倍。
回复
张箔
2015年04月28日 08:35:11
24楼
好素材,好学活用,见识了谢谢
回复
dqf756936594
2015年04月28日 13:00:31
25楼
本帖最后由 dqf756936594 于 2015-4-28 13:02 编辑

第四张图接地为什么要那样做?那样接地效果就好吗?人走在上面不绊脚吗?
回复
dqf756936594
2015年04月28日 13:09:30
26楼
第一张图这个直角加强扁钢太短,两边没有出来,焊接不够,正规做法应该用扁钢加热做成圆弧90度角,再焊接,搭接长度是大于等于扁钢宽度的2倍就行
回复
dqf756936594
2015年04月28日 13:13:43
27楼
底下2张图是现场临时配电箱吧?如果是在中国大部分施工队伍都这样,没办法,老板和员工的因素都有。
回复
天空蔚蓝
2015年04月28日 19:46:25
28楼
红苹果 发表于 2015-4-23 09:37 这样搞不大合适吧。。不管前面还是后面的都容易脱焊吧。。扁钢搭接双面焊,搭接长度不小于宽度2倍吧。尤其 …建议 折角90度 各焊长度不小于2.5倍长度 双面顺焊
回复
co1429231498448
2015年04月28日 22:05:11
29楼
学习中.....实用...777
回复
pyled
2015年04月29日 09:39:15
30楼
找个标准图集看一下吧,讨论没意义
回复
hankls0007
2015年04月29日 10:06:53
31楼
不太合理做的不到位 应该层叠后焊接 QQ图片20150429100455.png
回复