接地扁钢这样连接合格吗?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2015年04月23日 08:30:10
只看楼主

给出下面三个图片,供大家讨论,说事不说人,说合格与不合格的理由:

给出下面三个图片,供大家讨论,说事不说人,说合格与不合格的理由:

IMG_0134.jpg IMG_0133.jpg IMG_0135.jpg

IMG_0135.jpg


IMG_0133.jpg


IMG_0134.jpg

免费打赏
appletree320
2015年04月29日 10:59:45
32楼
弱弱的问一句,接地扁钢这样的直角是允许的吗??
回复
lingxuct
2015年04月29日 16:06:35
33楼
个人观点,规范要求“(对一个连接点)搭接长度不小于2倍扁钢宽度”,直角交叉搭接是永远不能满足不条的,31楼的“加一条斜角,出现了三个搭接点”,就是偶提出的“能不能三个搭接点替代一个搭接点”?

个人看法,直角搭接一个点是不合格的,加上斜角搭接增加二个不合格点,一共有了三个不合格点!

3个不合格点≠ 1个合格点 !!!
回复
老牛忙
2015年04月29日 17:36:56
34楼
这样行不行?

回复
hanzhg54
2015年04月29日 18:06:11
35楼
ccc___ 发表于 2015-4-24 15:25 楼上朋友的方法可能不行,因为这样转弯,转角处的宽度小于直线宽度了。我们为可行,转角处透视宽度小了,实际上还是原来的扁钢,宽度并没有变。
回复
lingxuct
2015年04月29日 21:55:59
36楼
hanzhg54 发表于 2015-4-29 18:06 我们为可行,转角处透视宽度小了,实际上还是原来的扁钢,宽度并没有变。宽度没变,搭接长度到2倍宽度了吗?
回复
华海军
2015年05月01日 07:11:45
37楼
老牛忙 发表于 2015-4-29 17:36 这样行不行?材料种类不同,施工中很难保证质量的,当然这样做我感觉应该也是一种变通的方法的吧!
回复
天空蔚蓝
2015年05月01日 10:00:19
38楼
搭接焊只能焊顺面 长度不小于2.5倍 双面焊接 且不能喊断面
回复
qian68747
2015年05月01日 13:57:03
39楼
都不合格,达不到搭接面积要求!
回复
anwkings
2015年05月02日 00:41:53
40楼
我认为大家讨论这个问题时,没有注意到规范为什么要求搭接长度不小于2倍的角钢长度。
回复
huiyuanjianli
2015年05月02日 18:50:43
41楼

不够连接截面要求,也没有做防腐处理。