接地扁钢这样连接合格吗?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2015年04月23日 08:30:10
只看楼主

给出下面三个图片,供大家讨论,说事不说人,说合格与不合格的理由:

给出下面三个图片,供大家讨论,说事不说人,说合格与不合格的理由:

IMG_0134.jpg IMG_0133.jpg IMG_0135.jpg

IMG_0135.jpg


IMG_0133.jpg


IMG_0134.jpg

免费打赏
david200901050
2015年05月04日 08:28:52
42楼
要满足截面要求,同时也要满足防腐要求
回复
老牛忙
2015年05月05日 15:45:56
43楼
无锡索普翟青文 发表于 2015-5-1 07:11 材料种类不同,施工中很难保证质量的,当然这样做我感觉应该也是一种变通的方法的吧!可以 选择同种材料,宽度大一倍的扁钢 切割一块这种形状下来焊接
回复
zjq8066
2015年05月05日 16:44:11
44楼
电缆交接,鸡爪子不符合规定。
回复
tanguandong
2015年05月05日 22:31:38
45楼
太随意了。!
回复
巨人电气
2015年05月06日 16:18:37
46楼
扁钢接线有点乱!
回复
njdiandeng
2015年05月06日 17:58:52
47楼
焊接的搭接面不够,需要改进,最后一个图,我就看好多线缆,怎么都是螺栓直接拧上去的,大于10平方的电缆是要用铜鼻子的,直接拧上,容易接触不良,截面小的电缆还没问题,大截面的,一定要用铜鼻子的,再用螺栓,螺母的。
回复
njdiandeng
2015年05月06日 17:59:55
48楼
搭接面不够,另外大于10平方的线缆要用铜鼻子,直接绕接,容易不牢固。
回复
wangshiyou1978
2015年05月07日 14:56:14
49楼
需严格按照规范要求施工处理
回复
a638011
2015年05月08日 11:05:17
50楼
本帖最后由 a638011 于 2015-5-8 11:07 编辑

我觉得加斜向的还不错
回复
lenmowuhen
2015年05月11日 03:02:38
51楼
学习了,谢谢各位大神,