接地扁钢这样连接合格吗?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2015年04月23日 08:30:10
只看楼主

给出下面三个图片,供大家讨论,说事不说人,说合格与不合格的理由:

给出下面三个图片,供大家讨论,说事不说人,说合格与不合格的理由:

IMG_0134.jpg IMG_0133.jpg IMG_0135.jpg

IMG_0135.jpg


IMG_0133.jpg


IMG_0134.jpg

免费打赏
xiaolikun2012
2015年05月12日 17:29:16
52楼
回复
wanghongxia1983
2015年05月13日 14:31:58
53楼
路过,学习了。
回复
鲲爸爸
2017年11月17日 15:29:39
54楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)
22.2.2 接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:
1.扁钢与扁钢的搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊;

所以,图示焊接是错误的!