求助:防雷接地的测试卡能与预埋连接板共用吗?谢谢
洛学
洛学 Lv.12
2006年04月08日 19:51:08
来自于防雷减灾
只看楼主

求助:防雷接地的测试卡能与预埋连接板共用吗?采用防雷接地装置与电气接地装置共用的情况,那么在接地电阻达不到要求时候,能否在接地电阻的测试卡处连接人工接地体(接地极),即把测试卡做为连接板用呢?谢谢

求助:防雷接地的测试卡能与预埋连接板共用吗?
采用防雷接地装置与电气接地装置共用的情况,那么在接地电阻达不到要求时候,能否在接地电阻的测试卡处连接人工接地体(接地极),即把测试卡做为连接板用呢?
谢谢
免费打赏
crazyboy
2006年04月08日 20:48:27
2楼
位置不一样啊,一个地上一个地下,如何共用?楼主想想看
回复
hnzg001
2006年04月10日 11:26:36
3楼
最好找到母筋,然后地网做等电位连接
回复
洛学
2006年04月11日 16:44:10
4楼
接地极打入地下,不是还需要用扁钢引到地上配电箱的吗?
这里能否也用扁钢把所打接地极引出地面上与测试卡连接起来?
而且我看到一份图上,一个供备用人工接地体连接的做法是:在防雷引下线距室外地坪1米处焊出一个12的镀锌圆钢。
回复
crazyboy
2006年04月11日 19:02:28
5楼
能作暗的就不要做明的。最好借用主筋。
回复
洛学
2006年04月12日 08:51:11
6楼
哦 谢谢楼上提醒
回复
sitou2004
2006年04月12日 16:27:13
7楼
在防雷引下线距室外地坪1米处焊出一个12的镀锌圆钢,伸出墙面1.5米。以备接地电阻不够
回复

相关推荐

APP内打开