报警主机专用接地是否可以直接与本室内局部等电位端子连接,主机电源的PE线又接在那里。本人所用报警主机(壁装)电源接线端子处设一接地端子,是接PE线还是接专用接地线。主机外壳若设一接地端子,此问题是否就可以认为迎刃而解了?
报警主机专用接地是否可以直接与本室内局部等电位端子连接,主机电源的PE线又接在那里。本人所用报警主机(壁装)电源接线端子处设一接地端子,是接PE线还是接专用接地线。主机外壳若设一接地端子,此问题是否就可以认为迎刃而解了?
2楼
报警主机专用接地可以直接与本室内局部等电位端子连接,主机电源的PE线也可以与室内局部等电位端子连接做重复接地
回复
3楼
如果主机电源前端线路发生故障,导致PE线带电,是否会烧毁主机
回复
4楼
不可,老黄,火警规范有明确规定的。
回复
5楼
5.7 系统接地
5.7.1 火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:
5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;
5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω。
5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。
5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm
专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。
5.7.4 由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4m㎡。
5.7.5 消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护接地干线(PE线)相连接。
回复
6楼
谢谢5楼摘录规范。
部分报警设备只在进线端子处设一PE端子(此端子与外壳绝缘),此处接PE线还是接专用地线,外壳未设接地端子,如何处置?有请高人指点。
回复