接地体连接板怎么提预埋任务?
酔爱江南
2015年01月16日 10:14:36
只看楼主

本帖最后由 酔爱江南 于 2015-1-16 16:40 编辑 最近在做接地设计,利用柱内钢筋做引下线。规范里面有规定,如果采用柱内钢筋作为引下线,需要设置断接暗装卡子。另外,还可以设置接地体连接板。对于这个接地体连接板,我不是特别明白,查图集也没有看到相关的内容,因此提问。利用柱内钢筋作为引下线,想不设暗装卡子,而预埋接地体连接板。求接地体连接板的设计图。

本帖最后由 酔爱江南 于 2015-1-16 16:40 编辑

最近在做接地设计, 利用柱内钢筋做引下线。规范里面有规定,如果采用柱内钢筋作为引下线,需要设置断接暗装卡子。另外,还可以设置接地体连接板。对于这个接地体连接板,我不是特别明白,查图集也没有看到相关的内容,因此提问。利用柱内钢筋作为引下线,想不设暗装卡子,而预埋接地体连接板。求接地体连接板的设计图。
lesonlee
2015年01月16日 14:34:56
2楼
個人觀念~僅供參考~

看不懂您的問題~
所以發個圖集供參考~

見俺主題:
http://bbs.co188.com/thread-9050650-1-1.html

希望對樓主您有所幫助~

回复
酔爱江南
2015年01月16日 16:37:24
3楼
lesonlee 发表于 2015-1-16 14:34 個人觀念~僅供參考~看不懂您的問題~谢谢啊!可能是我表述的不太完整。在做设计的时候,利用主内钢筋做引下线。规范里面有规定,如果采用柱内钢筋作为引下线,需要设置断接暗装卡子。另外,还可以设置接地体连接板。对于这个接地体连接板,我不是特别明白,查图集也没有看到相关的内容,因此提问。
回复
lingxuct
2015年01月16日 17:10:10
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-16 17:13 编辑

接地引下线的测量点(连接板)是这样设置的:立柱对角主筋(因其在立柱的角上)焊一段镀锌扁钢弯曲后引进一只盒子,盒子外平面紧贴立柱模板,盒子内的镀锌扁钢头供测量接地电阻用。

这个测量点一般在离地350~500的位置上。注意:用立柱主筋作防雷引下线时,无法设“断接卡”的,因为立柱的主(钢)筋是承受建筑物最重要的力的,是不准断开的!!!
回复
酔爱江南
2015年01月16日 22:28:06
5楼
ccc___ 发表于 2015-1-16 17:10 接地引下线的测量点(连接板)是这样设置的:立柱对角主筋(因其在立柱的角上)焊一段镀锌扁钢弯曲后引进一 …谢谢管理员,学习了!
回复
云飘飘
2015年01月17日 07:33:23
6楼
有标准图集的,防雷。
回复
liushibo422
2015年01月17日 12:57:07
7楼
防雷接地图集上都有,在做设计时只需把要做的位置标注出来,施工单位做的时候自然就做了!我很简单!
回复
通通
2015年01月17日 13:24:06
8楼
小手一抖 金币到手
回复
bendanbx
2015年01月20日 09:55:30
9楼
03D501-4 P37 断接卡子上面的就是接地连接板,作用是连接柱内主筋和断接卡子,管理员说的是对的,主内的钢筋和混凝土是不可以动的,电气专业只能设置连接板连接柱内引下线和断接卡子。
回复
ksecxxx
2015年01月20日 10:23:03
10楼
ccc___ 发表于 2015-1-16 17:10 接地引下线的测量点(连接板)是这样设置的:立柱对角主筋(因其在立柱的角上)焊一段镀锌扁钢弯曲后引进一 …哦,学习了
回复