请救:关于基础接地网梁柱钢筋焊接的问题
请教各位电气行业的前辈,在下关于基础防雷接地网的焊接施工方面有几个问题:1.基础接地网上承台梁和次梁搭接(如图1中红圈所示)处,此处为非引下线部位,是否需要焊接?我认为是要焊接的,这样才能形成"网"2.梁钢筋搭接处有焊接,也有钢丝绑扎的,在基础接地网施工中,对于绑扎主筋搭接处是否也需要焊接?(柱铁筋一般有闪光对焊和螺纹连接,可视为等效)我认为也是要焊接的,因为绑扎搭接,接触面有限。3.当高度需要焊接均压环时,民规上是三层设置一个(民规11.3.3条第2小条,应利用钢住或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应第三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接)。说明中,结构圈梁
关于用基础梁钢筋网接地问题
根据建筑电气防雷设计规范:12.9.4 接地体埋设深度不宜小于0.6m,接地体应远离由于高温影响(如烟道等)使土壤电阻率升高的地方。12.9.8 当基础采用以硅酸盐为基料的水泥(如矿渣水泥、波特兰水泥)和周围土壤的含水量不低于4%以及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础内的钢筋宜作为接地装置,但应符合下列要求:12.9.8.1 每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。12.9.8.2 敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内用于箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。 12.9.8.3 利用基础内钢筋网作为接地体时,每根引下线在距地面0.5m以下的钢筋表面积总和,对第一级防雷建筑物不应少于4.24Kc(m2),对第二、三级防雷建筑物不应少于1.89Kc(m2),Kc值按图12.3.6确定。本人不是电气专业,但是接出防雷施工的问题,引出来与大家探讨一下,目前本工程的接地体是利用建筑基础钢筋网作共同接地体.利用基础梁下层4根