请教箱变基础与接地网如何连接?
co_liutao
co_liutao Lv.5
2014年06月06日 15:35:26
只看楼主

准备安装几台箱变,目前箱变基础已经做好了,基础预埋了一圈槽钢。如果在箱变周围做接地极,通过扁钢连接接地极后,怎么把预埋的槽钢和接地扁钢连接起来?箱变安装后底座和槽钢要焊接起来,能不能在箱变底座上焊接一个螺栓,把接地线连接到箱变底座,就不用再和预埋槽钢连接了?这样做行不行?

准备安装几台箱变,目前箱变基础已经做好了,基础预埋了一圈槽钢。如果在箱变周围做接地极,通过扁钢连接接地极后,怎么把预埋的槽钢和接地扁钢连接起来?箱变安装后底座和槽钢要焊接起来,能不能在箱变底座上焊接一个螺栓,把接地线连接到箱变底座,就不用再和预埋槽钢连接了?这样做行不行?
lingxuct
2014年06月06日 16:17:36
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-6 16:20 编辑

箱变四周一圈人工接地网,四个方向引入五条扁钢(其中一个方向上的二条中,一条专为变压器中性点工作接地用),其他四条都要引到低压系统的PE排上,在箱变基础(圈内)把四条扁钢对接连通,就近分支引出接到基础槽钢上(不少于二条)。

如果箱变壳体长度超过6米,则需要引入七条,除工作接地一条外,在长度一边上各引入二条扁钢,宽度一边各引入一条。
回复
asmdl
2014年06月08日 00:58:20
3楼
怎么做不是问题,问题是做得可靠耐久,阻值符合要求。
回复
beida_energy
2014年06月08日 09:39:45
4楼
接地扁钢跟槽钢底座连接的方式,最好用焊接,操作时解决好伸缩问题。不提倡使用螺栓的压接,不可靠,也不长久。
另外,操作时候还是个焊个的吧,不要省事,觉得反正变压器底座跟槽钢要焊接,所以,只用螺栓连接接地极和变压器底座。比如,反过来,即先把槽钢和接地极焊接完成,而且多点引入焊接,保证接地阻抗合格。然后完成变压器底座跟槽钢基础的焊接,再用导线将底座连接变压器
回复
beida_energy
2014年06月08日 09:41:06
5楼
抱歉!少了几个字,是:“连接变压器的N点”,即做一点直接接地。
回复
lsc19590714
2014年06月08日 11:15:28
6楼
怎么做不是问题,问题是做得可靠耐久,阻值符合要求。
回复
我还在
2014年06月08日 11:25:34
7楼
学习了
回复
lingxuct
2014年06月10日 14:01:05
8楼
变压器中性点工作接地与电气系统保护接地只共用接地装置,不共用引下线,是防止单相接地短路故障电流串到保护接地系统PE排上,不共用引下线(PE线和中性点的工作接地线分开从接地装置连接),这样,故障电流必须先经过接地装置,再回到变压器中性点,能保证中性线N与大地的电位,不让单相故障影响N线。

问规范偶不知道,论原理很简单,偶就是这样做的。
回复

相关推荐

APP内打开