首页 课程 资料 论坛
  • 筏板基础,怎么施工做基础接地/

    我们这是筏板基础。垫层已经完成,现在在绑扎筏板底筋。是现在开始做防雷接地还是把上层钢筋绑扎完 了再开始焊接?是沿建筑整个焊接成一个环网,再利用柱子引下一根导体到室外??还是怎么个施工法??求个大神赐教。

  • 筏板基础做接地怎么做,教我下哈

    筏板基础做接地怎么做,教我下哈

    以前没接触过筏板基础,想了解下筏板基础的接地怎么画。

  • 关于筏板基础加肋梁的谈讨!

    两层框架结构,由于上部荷载较大,三千多千牛!采用筏板基础!在JCCD中若不设肋梁可以算出柱对板的冲切是否满足,一般情况不设好象都不满足,除非板做的很厚,那样很不经济!现在加入肋梁后,JCCD就不能算冲切是否满足了。也就是说软件不能识别肋梁对抗冲切有提高作用!不知道是我没找到还是软件问题?还有,肋梁的截面尺寸由什么决定呢?怎么知道肋梁取多高才能满足抗冲切,用什么理论算的?大家一起来谈论下!呵呵!

  • 关于筏板基础冲切等问题

    遇到几个问题:1、一桩一柱的筏板,冲切为何会红?不理解pkpm;2、可否不建抗浮模型,有什么插件可以取得柱的抗浮轴力不?知道的兄弟姐妹们指点下,谢谢了!![ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-4-30 18:22 编辑 ]

  • 关于筏板基础端部的问题

    我们的基础时筏板基础,高跨是1.5M,低跨的是3.5M,四周有梁,中间没有梁,我想请问这种基础是属于平板式还是属于梁板式的,另外在有梁的部位,筏板端部钢筋的构造是怎样的

  • 关于筏板基础设置的问题

    问题补充:(1)筏板基础边画到哪个位置,需要覆盖基础梁和承台的位置吗?个人理解:基础梁类似KL,桩承台类似柱,根据扣减关系,只要将结构楼面板画至梁边就行(可以相交也可以不想交,只要没有孔洞就行),筏板基础也是这个道理。这样理解正确吗?(2)在防水板说明中的第2条:未特殊标注的板配筋为双层双向?12@150。但是第3条:图中长度方向板带钢筋顶筋、底筋均为?14@150。这个是不是类似于楼面结构板,钢筋不是同直径通长的,局部是直径12和14搭接起来的,在筏板中如何处理?

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 高层筏板基础,配筋是大还是小?

    本人第一次作高层,无设计经验,设计完成后心里没底,请各位前辈给看看基础的底板和基础梁配筋是大还是小? 工程概况:地上十八层剪力墙结构,一层普通地下室,各标准层相同,层高2.90m,总高55m(不含电梯间)。7度0.15g,风压0.45kn/mxm,三类场地土,天然地基承载力140kpa(粉质粘土),CFG复合地基承载力350KPA,基坑开挖4.3M,底板厚800,C30混凝土。

  • 梁式筏板基础遇到的问题

    梁式筏板基础遇到的问题

    本人第一次做梁筏基础,不知道在输入地梁的时候,是不是上面有墙就需要加一根地梁还是只是需要主梁就够了?可能说的有点糊,我举个列子如下上所示,圈起来的是最底层地下室的水池之间的剪力墙,我不知道在做梁伐基础的时候,这个剪力墙下面的梁是不是也要做的,因为我自己下了一些梁伐的图来看,地梁只是布置在柱子之间,这种次梁没有表达出来,各位有知道做梁伐的时候这种次梁需要在模型里面建进去么?

  • 求教:为何筏板基础计算卡蓝条

    框架多层带1层地下室,持力层卵石层,400KPASATWE-8计算 生成传给基础的刚度,输入地堪资料,然后交换输入,到最后一步生成弹性地基梁数据时,卡蓝条了。我特意建了个规则的简单模型试验,依然卡蓝条。小弟非常疑惑,求助~!我的QQ 117370022[ 本帖最后由 wangzi0911 于 2012-2-14 00:08 编辑 ]

  • 筏板基础钢筋的弯钩是多少?

    看图集里面是12d,搭接15mm。工地上的筏板是有1.2米厚,25mm的钢筋弯钩才300mm,垫层上面5公分保护层就是钢筋了,上层钢筋就和下层搭接不到了!

  • 筏板基础配筋99999怎么调整

    筏板基础配筋99999怎么调整

    筏板基础配筋99999怎么调整,那位大师给个妙招,高招

  • 关于独立基础防雷接地的一些疑问

    本人接触建筑安装不久,本身也不是电气专业的,对与避雷接地这一方面的知识了解的不多,现在工程中遇到一些问题,请各位专家予以解答,不胜感激: 1.独立接触防雷接地中,独立基础垫层上的钢筋网片四角需要焊接联通后,再与梁柱钢筋连接?还是直接用圆钢把梁主筋和柱主筋连接? 2.环周基础梁钢筋在焊接做接地体时,焊接上层筋与下层筋有区别吗?

  • 求组关于剪力墙筏板基础

    求组关于剪力墙筏板基础

    求组各位大神,这个剪力墙住宅用了600厚筏板,为什么虚线部分要用900厚的局部元宝型变厚度筏板

  • 请教筏板基础反力的问题

    在使用桩筏有限元计算的时候,碰到这么一个情况:本人在某工程第一次进行有限元计算的时候,反力超限,但,紧接着再算一遍,可以通过。问了别人原因,别人解释说,可能是由于第二次计算重新赋值,才能通过。。。。现在问题来了,试了很多遍,所有第二次计算的时候,基床系数统统变为0。。。打开计算结果查看最大反力,也是没有数据。。。求大神带带我:'(

  • 筏板基础软弱下卧层的验算

    如题;一层地下室,采用平板式筏板基础,柱下采用下柱墩。持力层为第三层粉砂夹粉土(180),第四层粉土夹粉砂(140),存在软弱下卧层的。54米宽,115米长,验算宽度和长度分别取什么值呢?

  • 路灯基础接地规格什么要求

    路灯基础单独的接地怎么做?用一根多大多长的角钢合适?角钢直接跟基础螺栓钢筋部分焊接在一起呢?还是另外在角钢上面加个扁钢或圆钢之类的金属,如果是圆钢,露出的部分要怎么做接地?谢谢大家