路灯照明系统中接地电阻的计算与测量
路灯设施的接地保护事关国家财产和人民生命安全的大事。为做好接地保护并有效地设置接地电阻,必须正确计算和测量接地电阻。理论上,接地电阻越小,接触电压和跨步电压就越低,对人身越安全。但要求接地电阻越小,则人工接地装置的投资也就越大,而且在土壤电阻率较高的地区不易做到。在实践中,可利用埋设在地下的各种金属管道(易燃体管道除外)和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然接地体。由于人工接地装置与自然接地体是并联关系,从而可减小人工接地装置的接地电阻,减少工程投资。一、接地电阻值的规定在1000V以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd应小于或等于4Ω,重复接地电阻应小于或等于10Ω。而电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻R为4Ω。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统中接地电阻Rd应小于或等于4Ω。二、人工接地装置接地电阻的计算人工接地装置常用的有垂直埋设的接地体、水平埋设的接地体以及复合接地体等。此外,接地电阻大小还与接地体形状有关,在路灯施工应用中,通常使用垂直、水平
关于冲击接地电阻测量的问题
一、测量接地电阻所依据的基本原理是欧姆定律,只要测量电流和端电压这两个物理量,就可以根据欧姆定律求出电阻值。可是,在测量大地的流散电阻时却出现了问题。先来看看“电阻”这个概念,它的定义是欧姆所定义的,即一个物体通过给定的电流时,它的端电压与给定的电流之比。因此对于大地的流散电阻也应该照此概念来定义。最初电力系统是为了安全而设置接地,所以对大地通以工频电流,测量此电流在大地中产生的电压,求出二者的比值。但对防雷工作者来说,工频电流显然是不合适的,应该用闪电的冲击电流,这时,大地流散电阻应该是以冲击电压,除以冲击电流,两者的商就是冲击电阻了。实际上,发生闪电时不易测量,只能用人工模拟雷电的冲击电流来代替。实验的结果发现这样测得的电阻值,与用工频电流测得的值有所差别,于是对大地的流散电阻有了两种概念:即冲击接地电阻和工频接地电阻。 查看原文http://www.tj-spd.cn/fanglei/cd/179.html
接地电阻柜的系统使用说明
接地电阻柜系统说明 随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组, 采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。 在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作, 电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性点上, 会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。 在系统某相接地后,接地点的电流很大,电流会经过中性点传导到其他相。 发电机组的中性线过电流有一定的限制,如果过大,就会坏中性线,甚至破坏整个线圈。 加装接地电阻后,就会限制接地电流到某个合适的值,防止损坏继续扩大。 按照相关的标准,接地电流一般设定在中性点最大通过电流的25%-40%之间。 一般接地电阻电流设计为50A左右。还和系统机组多少和接地变压器接地方式等有关。 接地电阻大都采用铁络铝电热合金制造,电导率高,温度系数高,可耐1400℃的高温, 耐腐蚀性好,稳定性好。