柱下独立基础拉梁的设计
1.拉梁的计算可选下列两种方法之一:(1)取拉梁所拉结的柱子中轴力较大值的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载能力的计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好时,用此法较为节约(2)以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋有1/2拉通。此时,梁的高度宜取第3款中的较高值。此时,梁的构造应满足抗震要求。2.如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,则应大于L/15~L/20.如应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法之一所得的内力组合计算。3.拉梁截面宽度宜大于等于L/25~L/35,高度大于等于L/15~L/20。如按0.1N方法计算,配筋应上下相通,总量不小于4Φ14,箍筋不应小于Φ6@200.按本条第1款第(1)条,拉梁截面可取下限(承托较重隔墙者除外)。4.凡框架层数不超过三层,基础埋置较浅,各基础埋置深度差别不大,地基土主要受力层范围内不存在软弱土层,液化土层和很不均匀土层的,可以不设置基础拉梁。对于大型公共建筑,另行考虑。单层工业厂房一般皆可不设置基础拉
独立基础如何考虑人防荷载
单层地下车库,五级人防。基础形式采用独立基础加抗水版,独立基础受到的人防荷载包括上部结构传递下来的等效静荷载和抗水板受到的人防荷载(不知道这么理解对不对)。关于独立基础承受上部结构传递的等效静荷载怎么计算,pkpm中独立基础没有考虑人防荷载。我个人计算是将人防荷载输成活荷载(人防荷载不和其他活荷载组合),恒荷载按实际输入。从柱底分别读取恒活荷载标准值进行手合算(地基承载力不用考虑人防荷载,只计算配筋和冲切),然后和不计算人防荷载计算的基础进行包络。大家这种情况是怎么处理的啊,我的这种理解和计算方式有什么不合适的地方吗?因为最近遇到一个双层人防(核五),采用这种方法计算出来的配筋超大,基础厚度也很大。对这种方法产生怀疑,希望大家不吝赐教!