独立基础的钢结构棚防雷接地做法
jackydlf
jackydlf Lv.7
2015年12月26日 19:00:06
来自于防雷减灾
只看楼主

一钢结构棚,独立基础,每根钢柱子下为独立基础,无地梁,原场地为混凝土铺面,为了施工方便点,拟每根引下线(钢柱)与独立基础连通接地,保证测试每根引下线的电阻不大于4欧姆(如达不到,就在独立基础这里加人工低极)。独立基础之间不再用扁钢或圆钢连通,避免在原混凝土铺面上开挖。整个钢结构棚的防雷接地就是:屋面钢板接闪——各条钢柱引下线——各个独立基础接地极请问以上的做法,是否会违反某条规范要求?请各位指教,谢谢!

一钢结构棚,独立基础,每根钢柱子下为独立基础,无地梁,原场地为混凝土铺面,为了施工方便点,拟每根引下线(钢柱)与独立基础连通接地,保证测试每根引下线的电阻不大于4欧姆(如达不到,就在独立基础这里加人工低极)。独立基础之间不再用扁钢或圆钢连通,避免在原混凝土铺面上开挖。
整个钢结构棚的防雷接地就是:屋面钢板接闪——各条钢柱引下线——各个独立基础接地极

请问以上的做法,是否会违反某条规范要求?请各位指教,谢谢!
jackydlf
2015年12月26日 20:19:42
2楼
请问以上的做法,是否会违反某条规范要求?请各位指教,谢谢!
回复
jackydlf
2015年12月27日 13:05:47
3楼
有没有人指教一下?
回复
zlbsyx2002820
2016年01月04日 17:13:53
4楼
建议你看一下 <建筑物防雷设计规范> GB50057-2010中,第4.3.6第6条,或第4.4.6第3条
回复
lwchn
2016年02月01日 10:24:59
5楼
也遇到类似的问题
回复
hyjiajia20060318
2016年02月17日 14:27:20
6楼
好好学习。
回复
eyu1023
2016年05月17日 16:56:47
7楼
支持地板,如果不连的话,均压效果可能不会太好
回复
poi1956
2016年05月17日 18:04:48
8楼
可以,通常都是这种做法!但接地电阻不能大于国家标准-------保证测试每根引下线的电阻不大于4欧姆!
回复

相关推荐

APP内打开