一钢结构棚,独立基础,每根钢柱子下为独立基础,无地梁,原场地为混凝土铺面,为了施工方便点,拟每根引下线(钢柱)与独立基础连通接地,保证测试每根引下线的电阻不大于4欧姆(如达不到,就在独立基础这里加人工低极)。独立基础之间不再用扁钢或圆钢连通,避免在原混凝土铺面上开挖。整个钢结构棚的防雷接地就是:屋面钢板接闪——各条钢柱引下线——各个独立基础接地极请问以上的做法,是否会违反某条规范要求?请各位指教,谢谢!
一钢结构棚,独立基础,每根钢柱子下为独立基础,无地梁,原场地为混凝土铺面,为了施工方便点,拟每根引下线(钢柱)与独立基础连通接地,保证测试每根引下线的电阻不大于4欧姆(如达不到,就在独立基础这里加人工低极)。独立基础之间不再用扁钢或圆钢连通,避免在原混凝土铺面上开挖。
整个钢结构棚的防雷接地就是:屋面钢板接闪——各条钢柱引下线——各个独立基础接地极
请问以上的做法,是否会违反某条规范要求?请各位指教,谢谢!
2楼
请问以上的做法,是否会违反某条规范要求?请各位指教,谢谢!
回复
3楼
有没有人指教一下?
回复
4楼
建议你看一下
<建筑物防雷设计规范>
GB50057-2010中,第4.3.6第6条,或第4.4.6第3条
建筑物防雷设计规范>
回复
5楼
也遇到类似的问题
回复
6楼
好好学习。
回复
7楼
支持地板,如果不连的话,均压效果可能不会太好
回复
8楼
可以,通常都是这种做法!但接地电阻不能大于国家标准-------保证测试每根引下线的电阻不大于4欧姆!
回复