请教大家关于钢结构棚防雷引下问题
garnetdcd
garnetdcd Lv.7
2009年05月13日 17:37:03
来自于防雷减灾
只看楼主

遇到个麻烦。一个钢结构棚,39mx16m,总共只有6根钢柱,其中有一个方向两钢柱间距竟然有39m。问题来了,该棚按防爆场所处理,应按二类防雷建筑物设计,但是现在连引下线平均间距为18.33m>18m,这都计算不够,该怎么办啊?建筑专业出的难题,我很头痛。指望各位高手能解答了,先谢了!

遇到个麻烦。一个钢结构棚,39mx16m,总共只有6根钢柱,其中有一个方向两钢柱间距竟然有39m。
问题来了,该棚按防爆场所处理,应按二类防雷建筑物设计,但是现在连引下线平均间距为18.33m>18m,这都计算不够,该怎么办啊?
建筑专业出的难题,我很头痛。指望各位高手能解答了,先谢了!
免费打赏
les-bocc
2009年05月15日 13:28:05
2楼
可以在合适的地方加引下线啊
回复
混在电气
2009年05月16日 20:46:31
3楼
引下线要尽量均布,没有柱子的地方可以另敷设一根,难道不利用柱子我们就不会做引下线了?
回复
garnetdcd
2009年05月18日 09:47:19
4楼
问题在于,这只是一个钢棚,没有墙,除了几根钢柱之外,没有其他地方可做引下线啊