关于独立基础的剪切验算
lqjswj1976
lqjswj1976 Lv.3
2006年05月28日 08:31:57
来自于地基基础
只看楼主

《建筑地基基础设计规范》中,关于扩展基础的计算只有1.承载力验算;2.冲切验算;3.底板抗弯配筋计算;三种验算。我现在疑惑的是:到底扩展基础是否需要进行剪切验算一般来说,独立基础在地基承载力不高的土质上时,根据地基承载力确定的基础高度和基础宽度,还有抗冲切验算,一般能保证抗剪切验算通过。但当独立基础位于岩石地基上时,因为地基承载力很大(砂岩),一般都满足抗冲切的高宽比要求,而基础底面积很小,这时抗剪切就不够。这个情况还考虑不?(重庆地区经常遇到)


《建筑地基基础设计规范》中,关于扩展基础的计算只有1.承载力验算;2.冲切验算;3.底板抗弯配筋计算;三种验算。我现在疑惑的是:到底扩展基础是否需要进行剪切验算
一般来说,独立基础在地基承载力不高的土质上时,根据地基承载力确定的基础高度和基础宽度,还有抗冲切验算,一般能保证抗剪切验算通过。但当独立基础位于岩石地基上时,因为地基承载力很大(砂岩),一般都满足抗冲切的高宽比要求,而基础底面积很小,这时抗剪切就不够。这个情况还考虑不?(重庆地区经常遇到)
免费打赏
guanwang
2006年06月23日 10:32:04
2楼
这个在条文8.2.7条里提到了
但没说用什么公式
用Morgain计算
V ≤ 0.7 * βh * ft * bo * Ho(混凝土规范式 7.5.3-1)

[okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=137363&h=1#597906]

还有的人说可以按桩基里承台部分的公式进行验算


不知道大家有什么别的见解
请跟贴
回复
simondong
2006年06月23日 16:36:59
3楼
根本不用进行剪切验算,举个例子,为什么梁上起柱不用在柱下设置吊筋?同样的道理.
回复
guanwang
2006年06月23日 18:29:22
4楼


悬臂梁用不用斜截面验算?
梁上起柱不用在柱下设置附加横向钢筋。如果在梁下部或截面高度范围内,则应按规定设置。
规范在条文说明里提到了
那么如果需要计算,应用什么公式?
回复
luogang1128
2006年06月26日 17:39:09
5楼
梁上起柱如果荷载达到了一定的水平比如说箍筋实在是加得太大了,那也得设吊筋啊。不知道说得对不对。simondong凭什么说就不用在柱下设置吊筋,经验?还是计算?
回复
guanwang
2006年06月26日 21:49:43
6楼


这个在技术措施里框架部分有。可以查阅。
回复
guanwang
2006年06月29日 19:00:17
7楼
根据《混凝土结构设计规范算例》 李明顺 主编
第83页
应当指出,《建筑地基基础设计规范》对矩形基础没有要求计算受剪承载力,根据实验资料矩形基础有可能发生剪切破坏,一些国外规范也要求除计算受冲切承载力之外尚须验算受剪承载力。

在算例中,没有进行受剪验算。
回复