墩基础和独立基础能同时使用吗?
ethan183
ethan183 Lv.2
2006年07月01日 10:31:26
来自于地基基础
只看楼主

一四层框架办公楼。50m长未设缝。地基持力层埋深差异较大,最浅处1m,最深处7m。考虑造价,欲在浅处设独基,在深处设墩基。二者同属天然基础,应该可以用于一栋建筑类。大家怎么看?有没类似成功经验?另,独基的埋深最深可做多深?

一四层框架办公楼。50m长未设缝。地基持力层埋深差异较大,最浅处1m,最深处7m。考虑造价,欲在浅处设独基,在深处设墩基。二者同属天然基础,应该可以用于一栋建筑类。大家怎么看?有没类似成功经验?
另,独基的埋深最深可做多深?
免费打赏
ethan183
2006年07月03日 20:58:03
2楼
各位大哥大姐,大家来帮帮忙啊.交流一下啊.
回复
simondong
2006年07月05日 11:32:41
3楼
可以啊,满足如下几条:一,验算控制墩基础的净反力f1,f1与独基下土的净反力相差不要太大.否则沉降计算起来比较麻烦.二,墩基承台底标高最好跟独基的底标高大致在一个水平,这样要求独基埋深稍大一些,埋多深看持力层和底层柱的计算长度.建议埋深稍做深些,如果持力层满足的话.然后在正负零层面如果计算长度过长的话做一圈围护梁(净高满足的话就不比了.).三,独基的沉降可以手算,这样算出来的结构在审图那里也好通过.墩基沉降计算点从7米以下算起.按桩基沉降算.四.(刚才还记得,现在忘了,等想起来在说)
回复
simondong
2006年07月05日 11:33:40
4楼
对了,别忘记给奖励分啊.这可是你自己说的,做人要厚道,俺顶了,就希望能有所回报.
回复
ethan183
2006年07月05日 20:46:56
5楼
感谢simondong的参与.
我还想问一下,你的第二点,墩基承台和独基底标高同,是出自什么理由?
期待你的第四点.
另外,本人还是讲诚信的.
回复
xixiy
2006年07月09日 01:36:10
6楼
我也刚做了一个类似的工程,没问题。只要你的基础持力层相同就可以。
回复
xixiy
2006年07月09日 01:37:48
7楼
另外,独立基础的埋深我看没限制吧。假如太深的话,做墩基础就比较经济。
回复
youyou-koke
2006年07月10日 09:31:30
8楼
墩基图纸可以上传看看吗?谢谢
回复
wyigao0097
2006年07月12日 17:19:02
9楼
墩基础实际是独立基础,当然可以同时用
回复
guanwang
2006年07月12日 21:55:29
10楼


你可以看一下《抗规》第275页,第7.3.13条文,做个参考

再想一下底层相关计算长度的问题。
回复
guanwang
2006年07月12日 22:08:13
11楼
规范7.3.13条要求砌体结构房屋的基础底面宜埋置在同一标高,采用桩基时若桩长度不同时应如何调整?

规范7.3.13条规定同一结构单元的基础宜采用同一类型的基础,底面宜埋置在同一标高,若基础采用桩基,桩身长度不一致时应将承台及承台梁设置在同一标高,不应将承台梁逐步放坡。

以上来自 抗震规范问答 ,可以在网上搜一下
回复

相关推荐

APP内打开