独立基础的基础形式,在考虑接地网的时候,大家是怎样做的呢?我的审图说,要在所有的独立基础之间敷设2根12的钢筋,作为接地网。由于地梁的埋设深度较高,故没法利用。大家是怎么考虑的呢?
独立基础的基础形式,在考虑接地网的时候,大家是怎样做的呢?
我的审图说,要在所有的独立基础之间敷设2根12的钢筋,作为接地网。
由于地梁的埋设深度较高,故没法利用。
大家是怎么考虑的呢?
2楼
难道,大家没有做过这样的项目么?
独立基础在我做的项目里很多,大家呢?
回复
3楼
我们公司常用作法是用40*5的扁钢把一周独立柱钢筋焊结为一个等压环。如果不想这么做可以在电源进线处设总等电位箱,然后所有分等电位箱用电缆从这儿引出。
回复
4楼
设等电位连接是一定的,现在规范要求这样做
按楼上的说法,如果不做等压环,不就没有接地网了么
回复
5楼
第二种方法其实也是等电位的一种作法。
回复
6楼
但不代表接地极啊??
回复
7楼
基础之间的连梁在地面0.5m下,不用另敷设,可直接利用连梁内的钢筋!!
回复
8楼
如果在地面0.5m上,应该采用审图的方法!!!
回复
9楼
0.5米就可以么?
这有什么依据么?
一般的室外接地网是控制到0.8米以下,是以为防冻的问题。
回复
10楼
规范上是给出0.5m这个值的,但北方寒冷地区深一点当然好了,综合考虑一下!!
回复
11楼
楼上还是让我犹豫了,呵呵。
我做的这个项目,地梁顶标高是室内地坪-0.10,室内外高差0.45呢。而地梁的高度最高也就0.75。这样一看,就是用地梁的下层钢筋也不够高度啊。因为0.5米也好,0.8米也好,都是指的室外地坪啊
回复