如题,我们工地上的施工单位不是每个点都焊的,而是每个柱子对角边各一处两个纵横向的钢筋焊接在一起,我觉得有偷工减料的嫌疑,谁有关于这个的 规范?感激不尽。
如题,我们工地上的施工单位不是每个点都焊的,而是每个柱子对角边各一处两个纵横向的钢筋焊接在一起,我觉得有偷工减料的嫌疑,谁有关于这个的 规范?感激不尽。
2楼
你说的是柱子上的防雷引上点。可以去书店买水电建筑图集这样的工具书。里面有关于防雷测试点等有你需要的东西。
回复
3楼
设计图纸上接地部分应该有很明确的说明,最起码得搞成接地网吧!施工单位明显偷工减料
回复
4楼
可以参照施工质量验收规范。
回复
5楼
这么专业的问题当然要问专家了,这里正在做专家的在线答疑,希望对你有帮助!bbs.zhulong.com/dayi/question159
回复
6楼
呵呵 路过学习一下下的啦
回复
7楼
首先,以蓝图为基准,每个点必须焊,这个事毋庸置疑的,不管施工方任何理由,一句话,按图施工。其实,每个点的做法,正确的应该是选取采用引上线的两根主筋都必须纵横焊,因为每个点是不少于两根主筋。而且横焊的这两根钢筋必须是所有引上点都焊接的是相同的两根钢筋,这样才能保证闭合回路。竖向则要求改点自下引上的两根钢筋一直不变,确定贯通。简而言之,横着焊两根,必须形成闭合回路。竖向焊两根与横向的想焊接必须自下贯通至上
回复
8楼
以蓝图为基准,每个点必须焊,这个事毋庸置疑的,不管施工方任何理由,一句话,按图施工。其实,每个点的做法,正确的应该是选取采用引上线的最少两根对角主筋都必须纵横焊,因为每个点是不少于两根主筋。而且横焊的这两根钢筋必须是所有引上点都焊接的是相同的两根钢筋,这样才能保证闭合回路。竖向则要求改点自下引上的两根钢筋一直不变,确定贯通。横着焊两根,必须形成闭合回路。竖向焊两根与横向的想焊接必须自下贯通至上,做标示记号。
回复
9楼
以蓝图为基准
回复