岩石基础上配电室的接地
jdyd000
jdyd000 Lv.13
2015年11月02日 11:26:39
只看楼主

请问专家,岩石基础上的配电室怎样做接地性价比最高呢?多谢指导

请问专家,岩石基础上的配电室怎样做接地性价比最高呢?多谢指导
开心老爸
2015年11月02日 14:14:28
2楼
这个要看周围的条件来确定了。找最近的能接地的地方,基本上就是性价比最高的了
回复
lingxuct
2015年11月02日 14:24:28
3楼
做接地装置不能按“性价比”来考量的,要以满足规范要求为标准的。

岩石基础不太好做接地,接地极打不下去。应根据地形找可以打接地极的地方,做接地装置,再从接地装置引镀锌扁钢到配电室。配电室的基础(钢筋混凝土的)钢筋按接地要求做好跨接,让整个基础做成等电位体,从接地装置引来的镀锌扁钢与基础钢筋作可靠的电气联接,配电室内同样要做网状接地网,和基础钢筋及接地装置引来的镀锌扁钢作可靠连接,作为保护接地,并从接地装置引来的镀锌扁钢引到变压器中性点(作工作接地)。

当变压器容量大于800KVA时,外部需做不少于二个接地装置,并引接到配电室接地网。
回复
xiamuzhixin
2015年11月02日 14:39:23
4楼
1,岩层深度,可以考虑深层接地极方式。
2,岩层范围,可以考虑水平接地极延伸方式。
3,回填土及降阻剂方式。(可以尽量考虑本身需要破土的坑洞等作为接地坑,用来减少工作量。)

一般也就这些了,根据建筑的不同接地电阻要求,权衡下几种方式的投入。
回复
易文
2015年11月05日 15:36:20
5楼
1,岩层深度,可以考虑深层接地极方式。
2,岩层范围,可以考虑水平接地极延伸方式。
3,回填土及降阻剂方式。(可以尽量考虑本身需要破土的坑洞等作为接地坑,用来减少工作量。)
4,外做接地网;
回复
haotv
2015年11月05日 16:29:07
6楼
做接地装置不能按“性价比”来考量的,要以满足规范要求为标准的,说的好,区管就是区管
回复
追梦0921
2015年11月05日 17:45:09
7楼
虽然还没遇到过,但学习了
回复
jdyd000
2015年12月15日 07:32:18
8楼
非常感谢,决定在配电室周围增加环
回复

相关推荐