采用基础钢筋内的两层钢筋为接地网,你们套何子目?
jiang-zhm
jiang-zhm Lv.10
2006年11月23日 18:37:32
只看楼主

电气设计利用基础底板内双层钢筋焊接为接地网,你们在套定额时套何子目?天津的是不是套 2-771 户内接地母线安装 子目还是套 2-1740 避雷装置安装(利用结构钢筋网接地) 子目请大家说说!

电气设计利用基础底板内双层钢筋焊接为接地网,你们在套定额时套何子目?

天津的是不是套 2-771 户内接地母线安装 子目
还是套 2-1740 避雷装置安装(利用结构钢筋网接地) 子目


请大家说说!
免费打赏
a13920120500
2006年11月23日 18:47:53
2楼
若地梁通长焊接借用,均压环焊接项目,10米,4根定额系数*2;若底板接地网焊接可套利用结构钢筋网接地,个头。
回复
南昌笨笨
2006年11月23日 19:14:19
3楼
套均压环子目加上地梁转弯处的接地跨接子目。(江西)
回复
msconfig_s
2006年11月25日 09:40:12
4楼
我是河北的,我这套的是2-757利用基础钢筋网做接地极,计算钢筋面积.
回复
guolei2002
2006年12月25日 18:48:56
5楼
江苏的朋友说说呢?
如果套用借用均压环,是否计算接地跨接?
那均压环本身呢?是否计算接地跨接?
回复
guolei2002
2006年12月25日 18:50:45
6楼
江苏子目,套哪个?
回复
sgj864
2007年01月06日 20:03:08
7楼
江苏子目,采用基础钢筋内的两层钢筋为接地2-751
回复