关于王厚余的系统接地的问题
以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: (1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。 本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了
TN-C系统中的人工接地网疑问
各位大侠师傅,小弟一直关于保护接地有个疑问,小弟公司的配电室变压器中性点是工作接地,从配电室出来的是三相四线制,到外围的各分电箱中,现在小弟对外围的分电箱体做保护接地,这就有疑问出现了,忘大侠们求教?1)我公司的三相四线制中N线是传说中的PEN线么?2)首先我公司的分电箱的N线端子排两端不带绝缘端子,直接与箱体连接,我就在分电箱周边有土壤的地方,做了一个人工接地网,测得接地阻值≤4Ω,两点引出到各分电箱,最终将各分电箱通过镀锌扁铁环绕成一个环形,每个分电箱处与镀锌扁铁采用16mm2的铜线连接,16mm2地线一边螺栓连接镀锌扁铁上,一边螺栓连接到分电箱的N线端子上?这样做科学么?3)我公司的供电方式是TN-C系统么?4)标准规定中分电箱与人工接地网之间有距离上的要求么?因为我分电箱周边无法预埋接地极,我那个人工接地网与分电箱可是能有1000m远呢,我问了一些老师傅,他们说应该没问题,因为人工接地网接地阻值满足要求,并采用了4*25mm镀锌扁钢连接,扁钢就相当于导体,不管多远,接地阻值都是一样的?他们的说法对么?5)我们公司10个配电室,每