关于王厚余的系统接地的问题
以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: (1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。 本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了
110KV变电站10KV系统接地容流问题
请教:钢铁冶金用户110KV变电站3台110/10KV 50MVA变压器,高低压侧母线均为单母线分段接线方式,10KV中性点由接地变引出经消弧线圈接地,采用5~100A调容式消弧线圈自动跟踪补偿。10KV系统均为电缆出线,每段14路,单路最长为2000m,最短150m。一般正常时每段接地容流约为50A左右,但运行人员巡检发现系统接地容流值较前一时段上涨了很多,最大达到了120A,较小时还有90A左右,此段时间没有任何投切线路的操作。当时怀疑是电缆线路有问题,故采取了分布在10KV两段的双路出线倒路筛选法、停电电缆直流耐压试验法,均未能查明问题原因。至今问题依然存在,请教各位专家高手,帮忙分析一下系统接地容流为什么会突然大幅上升,且一直存在约1个月时间。产生系统接地容流突然上升的可能有哪些?